Öncelikle yardımcı olabilmemiz için projenizi göndermeniz gerekiyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Betonarme döşemeye çelik kolonlarınızın yarıdan fazlası bağlanıyor görünüyor. Betonarme döşemeye çelik kolon üzerinden yük akısı mevcut değildir. TBDY 2018 gereği bu bir düşey süreksizlik sayılacağından dolayı veriyi bu şekilde girmeyiniz. Çelik kolonların betonarme kolon, kiriş ve perde üzerine denk gelmesi gerekir.
Ek olarak zaten doğrudan betonarme perdeye bağlayabileceğiniz bazı kirişleri çelik kolonlara bağlamıssınız. Ve çelik kolonlar betonarme perdeye 0 mesafede, özel bir sebebi yok ise doğrudan perdeye giden çelik kirişleri 4 bulonlu alın levhalı birleşim ile perdeye bağlayınız ve bu çelik kolonları kaldırınız.
Ekli dosyayı görüntüle 28393
Ek olarak çelik kirişler üzerinde yük mevcut değil, kaplama girişi de mevcut değil. Çatıya gelecek yükler henüz sisteme girilmemiş, kaplama girişi yaparak veya çelik kiriş menüsündeki yükler alt sekmesinden yük girişlerinizi yapı
Nurgül hanım merhaba ekte, projeyi farklı datalarda çözdüm, çeliği tek katlı çözdüğüm zaman bir sorun çıkmıyor ancak aynı çelik projesini betonarmenin üzerine koyduğum zaman pmm oranı hatası veriyor. bu neyden kaynaklıdır ? Yardımcı olursanız sevinirim.https://we.tl/t-lyQsK2XswZBetonarme döşemeye çelik kolonlarınızın yarıdan fazlası bağlanıyor görünüyor. Betonarme döşemeye çelik kolon üzerinden yük akısı mevcut değildir. TBDY 2018 gereği bu bir düşey süreksizlik sayılacağından dolayı veriyi bu şekilde girmeyiniz. Çelik kolonların betonarme kolon, kiriş ve perde üzerine denk gelmesi gerekir.
Ek olarak zaten doğrudan betonarme perdeye bağlayabileceğiniz bazı kirişleri çelik kolonlara bağlamıssınız. Ve çelik kolonlar betonarme perdeye 0 mesafede, özel bir sebebi yok ise doğrudan perdeye giden çelik kirişleri 4 bulonlu alın levhalı birleşim ile perdeye bağlayınız ve bu çelik kolonları kaldırınız.
Ekli dosyayı görüntüle 28393
Ek olarak çelik kirişler üzerinde yük mevcut değil, kaplama girişi de mevcut değil. Çatıya gelecek yükler henüz sisteme girilmemiş, kaplama girişi yaparak veya çelik kiriş menüsündeki yükler alt sekmesinden yük girişlerinizi yapınız.
Betonarme döşemeye çelik kolonlarınızın yarıdan fazlası bağlanıyor görünüyor. Betonarme döşemeye çelik kolon üzerinden yük akısı mevcut değildir. TBDY 2018 gereği bu bir düşey süreksizlik sayılacağından dolayı veriyi bu şekilde girmeyiniz. Çelik kolonların betonarme kolon, kiriş ve perde üzerine denk gelmesi gerekir.
Ek olarak zaten doğrudan betonarme perdeye bağlayabileceğiniz bazı kirişleri çelik kolonlara bağlamıssınız. Ve çelik kolonlar betonarme perdeye 0 mesafede, özel bir sebebi yok ise doğrudan perdeye giden çelik kirişleri 4 bulonlu alın levhalı birleşim ile perdeye bağlayınız ve bu çelik kolonları kaldırınız.
Ekli dosyayı görüntüle 28393
Ek olarak çelik kirişler üzerinde yük mevcut değil, kaplama girişi de mevcut değil. Çatıya gelecek yükler henüz sisteme girilmemiş, kaplama girişi yaparak veya çelik kiriş menüsündeki yükler alt sekmesinden yük girişlerinizi yapınız.
Betonarme döşemeye çelik kolonlarınızın yarıdan fazlası bağlanıyor görünüyor. Betonarme döşemeye çelik kolon üzerinden yük akısı mevcut değildir. TBDY 2018 gereği bu bir düşey süreksizlik sayılacağından dolayı veriyi bu şekilde girmeyiniz. Çelik kolonların betonarme kolon, kiriş ve perde üzerine denk gelmesi gerekir.
Ek olarak zaten doğrudan betonarme perdeye bağlayabileceğiniz bazı kirişleri çelik kolonlara bağlamıssınız. Ve çelik kolonlar betonarme perdeye 0 mesafede, özel bir sebebi yok ise doğrudan perdeye giden çelik kirişleri 4 bulonlu alın levhalı birleşim ile perdeye bağlayınız ve bu çelik kolonları kaldırınız.
Ekli dosyayı görüntüle 28393
Ek olarak çelik kirişler üzerinde yük mevcut değil, kaplama girişi de mevcut değil. Çatıya gelecek yükler henüz sisteme girilmemiş, kaplama girişi yaparak veya çelik kiriş menüsündeki yükler alt sekmesinden yük girişlerinizi yapınız.
Nurgül hanım merhaba çelik çatı modelledim kurtarmayan bazı kirişler var bunlar neden kurtarmıyor bakabilir misiniz? Sehim kesme herhangi bir sorun yok ancak kapasiteden kaynaklı sıkıntılar var. İyi çalışmalar kolay gelsin.1- Betonarme ile birlikte çözümde, yapının dinamik analizde gerçek davranışı görülmüş olunur. Periyodları dolayısıyla da deprem kuvvetleri farklı çıkar. Tüm projede ilk periyod 1.5 iken sadece çelik kat girili ise 0.25 çıkıyor, sebebi ise çelik kolon alt uçlarının ankastre olması. Betonarme ile olan modelde betonarme kolonlar ile bağlantısı gereği moment aktarır ve alt yapının davranısından etkilenir ki zaten yapının büyük kısmını betonarme oluşturduğu için onun dinamik davranışı belirleyici olur. Doğru olan modelde tek seferde girili olmasıdır. Tek çelik ile devam etmeyiniz.
2- Çelik kirişlere sabit ek yük girmişsiniz. Ancak rüzgar yükü ve varsa kar yükü girilmesi de gerekir.
3- Ancak betonarme modelinizde sorunlar mevcut. Çatı katında perdeler birbirine kirişler ile bağlanmamış, döşeme bağlıyor olamaz sadece. Betonarme kirişler ile bağlayınız. Alt katlarda girili olan perdeler arası kirişleri çatı katında da uygulayınız.
4- Daha önce belirtildiği gibi betonarme perdelere çelik kirişleri 4 bulonlu alın levhalı birleşim ile bağlamak gerekir. Modelinizde bu işlem yapıldı.
5- Çelik kolonların et kalınlığını arttırınız.