iyi günler. pmm yetersizliğini kurtaramıyorum lütfen yardımcı olur musunuz.
 

Ekli dosyalar

  • PMM YETERSİZLİĞİ.cde
    15.9 MB · Görüntüleme: 12
Merhaba.

Çelik kirişleri doğrudan betonarme kolonların üzerine mesnetlemeyin. Betonarme kolon üzeri çelik kolonlar oluşturup kirişleri buna bağlamanız daha doğru olacaktır.
 
Projenizde bazı düzenlemeniz gereken önerilerimiz olacak. Düzenlemeleriniz yaptıktan sonra pmm değerlerini tekrar gözden geçirmek daha doğru olacaktır.
Görselini paylaştığım kirişlerin birleşim plakaları çapraz ve çakışıktır.
1710322732511.png
Modellemeyi bu şekilde yapmışsınız. Bunun yerine aşağıdaki görselde olduğu gibi betonarme kolonun üzerine çelik kolon koyarak yapabilirsiniz.

1710326518721.png

Çatılara tanımladığınız çaprazları açıklıkları farklı olup size önerim çatı çaprazları uygulamadığınız aralıklarada uygulamanız ve eğer tek çapraz yapacak iseniz açıklıklarını çapraz ayarları menüsünden ayarlamanızdır.



1710326620462.png
 