Poligon kolon donatı fazlalığı

Poligon kolonumda çok sık etriye atıyor ve bodrum katta çok fazla donatı atıyor. acaba nasıl çözebilirim.
Modelle önerileri;
--3. ve 2. kat duvar yüklerini kaldırabilir döşeme hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
--asansör perdelerini grup yapınız,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--kolonlarda donatı seçiminde Ø8 demiri ilave edebilirsiniz.
--kapasitesi yetersiz kirişler var, fiber donatı işaretleyiniz,
--yatay toprak yükleri girilmemiş,
1746387551602.png
 
3. ve 2. kat duvar yüklerini kaldırmayı düşünmüyorum. ilerde kaçak yapı felan düşünülüyor bu riski almak istemiyorum.
asansör perdelerini grup tanımlayayım fakat çokta bir değişiklik sağlamıyor.
merdivenleri mesnetleyeceğim.
hatay bölgesinde 8 lik donatı yasaklandı kullanılmıyor.
fiber donatı açıklaması nedir ??
yatak toprak yüklerini ekleyeceğim.
bu yaptığım çözümleme poligon kolonumda etriyeyi ve donatıyı düzene alabilecek mi ??
 
hatay bölgesinde
ilerde kaçak yapı felan düşünülüyor
bu riski almak istemiyorum
bence de böyle bir risk almayın ve hatta olası kaçak yapıyı şimdiden modelleyin en azından davranışı tam görün ona yönelik bir tasarımınız olsun sonrasında farklı kaydedip günümüzdeki versiyonunu işleyin elemanları silip yüklerini verin yine aynı bu gibi ve onu da kurtarır kesitler donatılar ile tasarımı bitirin. keşke böyle "olası kaçak yapı" işi size hiç bulaşmasaydı pek can sıkıcı.
 
bence de böyle bir risk almayın ve hatta olası kaçak yapıyı şimdiden modelleyin en azından davranışı tam görün ona yönelik bir tasarımınız olsun sonrasında farklı kaydedip günümüzdeki versiyonunu işleyin elemanları silip yüklerini verin yine aynı bu gibi ve onu da kurtarır kesitler donatılar ile tasarımı bitirin. keşke böyle "olası kaçak yapı" işi size hiç bulaşmasaydı pek can sıkıcı.
biraz Nasip diyelim Allah'tan gelene itiraz edilmez. biz elimizden gelen önlemi almaya çalışıyoruz sadece. teşekkür ederim güzel düşünceniz için.
 