V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Poligon Kolonlar ve poligon perdeler

İlgili idare s11 poligon kolonunu bu şekilde tasarlayamayacağımı söylüyor çünkü uzun kenar kısa kenarın 6 katından daha fazla diyor ama rapor , geometri kontrolü dahi hata vermiyor...
TBDY 2018 madde 7.3.1.1 kolon enkesit koşullarında dikdörtgen kesitli kolonların ifadesi geçtiği için poligon kolon olarak tanımlanan kolonlarda boyut kontrolü programda yapılmamaktadır.

1640758343740.png
 
kısa başlık perdesini yapamadım eklediğim dataya bakabilirmisiniz ve bir tarafı yine bitişik nizam sınırını geçiyor
Perdeyi ve kısa başlı perdesini resimdeki gibi modelleyebilirsiniz.

1640760020694.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bodrum kattaki D10 ve D11 döşemeleri -297 cm. kot verilen perdelere bağlanıyor. Döşemeleri tekrar tanımlayınız.
 
Merhaba
İlave olarak, merdiven mesnetlemesi doğru yapılmadığı için binanın davranışı değişiyor.
Merdiven mesnetlemeleri doğru yapıldığında bazı kurtarmayan kiriş ve kolonlar var.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst