Merhabalar. Mimari projeden kaynaklı olarak taşıyıcı sistem bu şekilde düzenlenebiliyor.
Ekte bulunan projede;
- Aks sürekliliği
- Burulma
- 1. Mod [ x=%42,98 , y=1,48 ] nasıl yorumlanmalı / değerlendirilmeli
- Merdiven mesnetlenme koşullarına ilişkin olarak hatalı bir durum var mı?
- SZ11 kolonu sadece Y yönünde bağlı olması
- Mimari proje 3 boyutunda d320 döşemesinin bulunduğu yer kirişsiz olarak oluşturulmuş. Öneri niteliğinde olarak kirişli olarak veya döşeme kalınlığı arttırılarak mı çözüm yapılması uygun olur? ( uygulama açısından )
- Güçlü kolon hesapları
- PZ08 zımbalama donatısı ile çözüm yapıldı. Uygulamada karşılaşılabilecek problemler
gibi konularda önerebileceğiniz çözümler var mı?
Ekte bulunan projede;
- Aks sürekliliği
- Burulma
- 1. Mod [ x=%42,98 , y=1,48 ] nasıl yorumlanmalı / değerlendirilmeli
- Merdiven mesnetlenme koşullarına ilişkin olarak hatalı bir durum var mı?
- SZ11 kolonu sadece Y yönünde bağlı olması
- Mimari proje 3 boyutunda d320 döşemesinin bulunduğu yer kirişsiz olarak oluşturulmuş. Öneri niteliğinde olarak kirişli olarak veya döşeme kalınlığı arttırılarak mı çözüm yapılması uygun olur? ( uygulama açısından )
- Güçlü kolon hesapları
- PZ08 zımbalama donatısı ile çözüm yapıldı. Uygulamada karşılaşılabilecek problemler
gibi konularda önerebileceğiniz çözümler var mı?