Merhabalar,
Çizdiğim projeye gelen düzeltme talepleri ekteki gibi. Anlamadığım detayları yazıyorum:
- TK02 KİRİŞ DERİNLİĞİ UYGUN DEĞİL ? (program hata vermiyor)
- SUBASMAN PERDELERİNE TEMEL İÇİ TEVZİ VERİN (idecad bunu kendisi yapmıyor mu yada nasıl yapacağım ?)
- TAŞIYICI PERDELERE TEMEL İÇİ TEVZİ VERİN
- PAFTAYA GÖRE D204 VE 8 NOLU DÖŞEMELERE DUVAR YÜKÜ GİRİNİZ. VE D 204 SU DEPOSU İÇİN YÜK GİRİNİZ
- 2.KAT DUVAR YÜKLERİNİ KİRİŞLERE EKLEYİNİZ KUŞGÖZÜ DUVARLARI (NASIL YAPACAĞIM )
- ASANSÖR ÇUKUR TEMELİNİ RADYE OLARAK ÇÖZÜN
proje çizimini kavramak adına desteklerinizi beklemekteyim teşekkürler
Çizdiğim projeye gelen düzeltme talepleri ekteki gibi. Anlamadığım detayları yazıyorum:
- TK02 KİRİŞ DERİNLİĞİ UYGUN DEĞİL ? (program hata vermiyor)
- SUBASMAN PERDELERİNE TEMEL İÇİ TEVZİ VERİN (idecad bunu kendisi yapmıyor mu yada nasıl yapacağım ?)
- TAŞIYICI PERDELERE TEMEL İÇİ TEVZİ VERİN
- PAFTAYA GÖRE D204 VE 8 NOLU DÖŞEMELERE DUVAR YÜKÜ GİRİNİZ. VE D 204 SU DEPOSU İÇİN YÜK GİRİNİZ
- 2.KAT DUVAR YÜKLERİNİ KİRİŞLERE EKLEYİNİZ KUŞGÖZÜ DUVARLARI (NASIL YAPACAĞIM )
- ASANSÖR ÇUKUR TEMELİNİ RADYE OLARAK ÇÖZÜN
proje çizimini kavramak adına desteklerinizi beklemekteyim teşekkürler