- sol cephede perdelerimdeki etriye aralığı 6 cm düşüyor toprak yükünden kaynaklı
- kolon kiriş birleşim hatasını merdiven bölgesine denk gelen kısımda cözemedim kolonu da büyütemiyorum havalandırma şaftları küçülüyor.
- projede başka gördüğünüz sıkıntıları da söyleyebilir misiniz
 

Ekli dosyalar

Var Hocam en alt seviyede kalmış seçenek şimdi baya bi kapasite oranı hatası cıktı modellemem de mi hata var kolonlarım mı yetersiz hocam
7. katta duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
duvar yüklerini duvar objesi ile girip kapı ve pencere boşlukları açabilirsiniz,
kapasite düzenlemesi yaptıktan sonra, yeterli olmazsa perde ilavesi yapmalısınız.
 
Son düzenleme:
kapasite düzenlemesi yaptıktan sonra, yeterli olmazsa perde ilavesi yapmalısınız.
Hocam bununla alakalı bi öneriniz var mı normalde 4 köşe perdeydi mimar arkadaş otoparkı saglayamadığını söyleyince 50*50 kolonlara döndüm diğer duvarla alakalı pencere boşlukları açmayı yapacağım hocam tek bir sorum olcak burada duvarlar ytong olacak ben 12 cm gaz beton seceneğini seçtim hatalı bir seçim mi yapıyorum yoksa daha agır mı seçmeliyim
 