Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Projenizde her bir blok yaklaşık 150m x 150m gibi bir alana sahip.
Ancak ts500'e göre blok boyutlarını 40m'yi geçmeyecek şekilde belirlemeniz uygun olur.
Temel dahil derz ile ayırdığınız blokları ayrı projelerde çözmeniz uygun olur.
Projeyi küçültmek sorunun tespitinde fayda sağlayacaktır.
Projenizdeki kaset döşemeler plak döşemeye çevrildiğini zaman analiz tamamlanabiliyor.
kaset döşemelerin diş yerleşimlerini kontrol ediniz. Ana kirişler ile çakışan veya ana kirişten milimetrik olarak mesafeli durumları düzeltiniz.
Bu gibi durumlar analizde sorun yaratabilir. Ana kirişi oluşturan çubuk elemanlar ile kaset dişlerini oluşturan çubuk elemanların çakışması veya bu mesafelerden dolayı çok küçük döşeme parçalarının(sonlu eleman parçaları) oluşturulması programın kapanma sebebi olabilir.
Bu döşemelerde "Başlangıç diş aralıkları" değiştirilerek dişler kaydırılarak uygun konuma taşınabilir.
Döşeme, kaset döşemeye çevrilirken hemen sınır komşusundaki kiriş referans verilerek bu kirişten 70cm ofset alınarak dişler yerleştirilebilir.
Son diş sınırdaki ana kirişe çok yakın veya üzerinde ise dişlerin "Başlangıç diş aralıkları" değiştirilerek tüm döşemeyi ortalayarak yerleştirilmesi uygun olur.