Merhaba, Projemde Göreli Öteleme Sağlanmıyor ve ne yaptıysam giremedim. Lütfen yardımcı olurmusunuz

Yapınız Y yönünde narin bir taşıyıcı sisteme sahip. Göreli kat ötelemesi de y yönünde yetersiz. Bu sebeple y yönü için daha rijit bir taşıyıcı sistem tanılamanız gerekiyor. Bunun yanında %5 ekdışmerkezlik etkisi Y yönündeki deprem etkisi için çok daha fazla tesire sahip olacaktır ki bu sebeple göreli öteleme yetersiz geliyor. Bu durumu aşmanın en uygun yollarından biri 1 ve 13 akslarında taşıyıcı sistemi ciddi şekilde kuvvetlendirmek olacaktır.
Örneğin, 1 aksı üzerindeki kolonların yönlerini değiştirebilirsiniz. A-13 aksı kesişimindeki kolonun yönünü değiştirip Y yönünde kolon boyutunu artırabilirsiniz. 1 ve 13 akslarına perde tanımlayabilirsiniz.
1778745889530.png

Buna ek olarak, yukarıdaki resimde işaretlediğim perdeler kuvvetli eksenlerinden herhangi bir kiriş ile taşıyıcı sisteme bağlanmıyor, yalnızca döşemeye bağlanıyor. Bu mimari açıdan zorunluluk olabilir, ancak statik açıdan verimsiz bir sistem olacaktır.