RİJİT BODRUM KOŞULU

nsrstatik

Yeni Üye
Merhaba, yönetmelikte rijit bodrum kabulü için bodrumda yapının en az üç tarafının perdeyle çevrili olması şartını istiyor. Bu proje bu şartı sağlıyor mu?. üç tarafı derken yapının üç tarafının aralıksız tamamen perdeyle çevrili olması mı demektir. Kat genel ayarlarından bodrum kat rijit seçildiğinde rijit bodrum kabulü için periyot kontrolünde herhangi bir hata almıyorum bu arada.
 

Ekli dosyalar

  • RİJİT BODRUM.png
    RİJİT BODRUM.png
    38.8 KB · Görüntüleme: 86
3-4 Aksları arası bodrum perdesi olmadığı için rijit bodrum koşulu sağlanmaz.
İsterseniz proje onaylatacağınız kurumdan görüş alarak projenize devam ediniz.
 
Merhaba, yönetmelikte rijit bodrum kabulü için bodrumda yapının en az üç tarafının perdeyle çevrili olması şartını istiyor. Bu proje bu şartı sağlıyor mu?
Projede rijit bodrum seçip analiz yaptınız mı? 3.3.1.1.b maddesi koşulu sağlanıyor mu?
Eğer sağlanmıyorsa zaten yorum yapmaya bile gerek yok. Sağlanıyorsa yoruma devam :)
Ancak mümkünse gerçekten 3 tarafı tamamen perde yapmanız en iyisi olur.
 
Geri