V11.13 kullanıma sunulmuştur.

R katsayısı nasıl değiştirilir?

murat mungan

Yeni Üye
PROGRAMA GİRİLEN VE SECİLEN R KATSAYILARINDA BİR DEĞİŞME OLMUYOR BUNUN NEDENİ NEDİR ACABA , PROGRAM NİÇİN GEREKLİ OLAN R KAT SAYISINI BELİRLEMİYOR. SAYGILARIMLA
 
Programda Seçilen R katsayısı projede B1 düzensizliği (nci) katsayısının 0.6 ile 0.8 arasında olduğu durumlarda Girilen R katsayısının 1.25nci değeri ile çarpılması sonucu otomatik hesaplanır. Projede B1 düzensizliği yoksa Girilen ve Seçilen R katsayısı aynı olur.
Yapı Taşıyıcı Sistemine göre Davranış Katsayısı ise kullanıcı inisiyatifindedir. Örneğin Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeli Çerçeveli sistemde R katsayısı max 7 girilir. Ancak AlfaS değeri 0.75 ten büyükse, R=10-4*AlfaS formulünden en büyük alfa S değerine göre kullanıcı tarafından hesaplanıp Analiz Ayarları TDY seçenekleri sekmesinde girilmelidir. Alfa S Değerleri Deprem Yönetmeliği Genel raporu/Kesme Kuvveti Kontrolü Başlığı altında basılmaktadır.
 
murat mungan":2nuu4v2u' Alıntı:
PROGRAMA GİRİLEN VE SECİLEN R KATSAYILARINDA BİR DEĞİŞME OLMUYOR BUNUN NEDENİ NEDİR ACABA , PROGRAM NİÇİN GEREKLİ OLAN R KAT SAYISINI BELİRLEMİYOR. SAYGILARIMLA

Eğer rapor alırken R katsayısı ile ilgili uyarı almadıysanız değişmesi gerekmiyordur...

İlk R katsayısı değerini proje genel ayarlarında veriyoruz. Analiz sonrasında program,

1. TDY madde 2.3.2.3'e göre R katsayısını 1.25ncmin ile çarparak otomatik azaltabilir. (sisteminize göre azaltılması gerekirse)
2. Yapınıza rijit bodrum dışında panel varsa, girdiğiniz R katsayının uygunluğuna rapor aşamasında otomatik bakılır. Girdiğiniz R katsayısı değerine göre program size alfas oranı verecektir. Uyarıya göre madde 2.5.2'deki esaslara göre yeni R katsayını belirlersiniz. Sonra belirlediğiniz bu değeri proje ayarlarında girerek tekrar analiz yaparsınız.

Eklediğiniz rapora bakacak olursak, sistemde R=8 alınmış ve 1. madde uygulanmamış. (gerekmemiş). 2. madde için ise yazdığım gibi rapor alırken programın verdiği uyarıları esas almanız gerekir. Uyarı yoksa gerek yok demektir.
 
merhabalar r katsayısının değişmesi gerekip gerekmediğini program nasıl algılıyor ,zemin katı dükkan olan bir projede x yönünde zemin katta sağlamıyor fakat program uyarı vermedi1677504909526.png
 
Gönderdiğiniz rapora göre R katsayısı azaltılmış ve uyarı verilmiş.
1677505260180.png



R katsayısı seçim nedeni raporunda da kontrol edilebilir
1677505350593.png


TBDY 3.6.2.3. maddesi uygulanır.
nci 0,6 - 0,8 aralığında r katsayısı 1.25 nci min değeri ile çarpılarak azaltılır.
nci min 0,6 dan küçük olduğu durumda hata verilir bu durumun düzeltilmesi gerekir.
1677505472278.png
 
Geri
Üst