Radye döşeme yüksek pik moment sonucu fazla donatı ataması

Fulu

Yeni Üye
Projemde bazı noktalarda pik moment artışı olduğundan radye donatılarım 18fi 12 aralık atanıyor. bölgesel yüksek momentlere bakınca daha seyrek donatı yeterli görünüyor. Donatımı radyedeki genel momente göre atayıp ilave ile yüksek yerlere çözüm sağlamak istiyorum. Nasıl yapabilirim. Proje ve görselleri ekledim.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-04-22 174359.png
    Ekran görüntüsü 2026-04-22 174359.png
    345.8 KB · Görüntüleme: 8
Projeniz ekli değil. Radye temelde tanımlı hesap aksları perde ve/veya kolon altlarına denk geliyor ise, hesap akslarını açıklık bölgelerine taşıyın.
Tekrar analiz yaptığınızda ana donatılar hesap aksı konumundaki gerekli donatı koşullarını sağlayacak şekilde seçilecektir.
Perde ve kolon altlarında ise ilave donatılar ile gerekli donatı alanı sağlanacaktır.