kenan çınar

Yeni Üye
üzerinde sadece perde bulunan yem deposu projesinde radye döşeme için minumum kalınlık hatası alıyorum alan çok büyük ama üzerinde bi yük yok. radye döşemeyi parçalara ayırmadan çözüm yapmanın başka bir yolu varmı
 
Re: RADYE DÖŞEME

Radye döşeme kalınlık kontrolünde temiz açıklık değeri(Ln) için kolonlar arasında mesafeye bakılmaktadır. "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- değerine müdahale edilebiliyor.
 