radye donatısı çok fazla

Radye donatısı çok fazla çıkıyor.
yapı acil sağlık merkezi olarak tasarlanacak.
kar yükü 140 kg
bu bilgiler ışığında projemi inceleyip yanlış veya eksiklerimi yazabilir misiniz?
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
 

Ekli dosyalar

  • asm.cde
    28 MB · Görüntüleme: 24
Projenizde kısa açıklıktaki çelik çatı çaprazlar sebebiyle sistem çözülemiyor. Çok kısa açıklık geçen bölümde çoklu çapraz yerine kolon hizasından çelik kiriş tanımlanarak sorun çözümlenebilir.
Radye donatı akslarının kolon ve taşıyıcı perdelerin üzerine gelmeyecek şekilde modellenmesi ana donatılarda ekonomi sağlayabilir. İlave donatılarda yetersizlikler için daha büyük donatı çapları seçilebilir. Üst yapı etkileşimli çözüm seçeneği değerlendirilebilir. Analiz Ayarları/temel zemin sekmesinde "Bağlantı bölgesi büyüt" seçeneğine göre analiz ilave donatıların azalmasına katkı sağlayabilir.

Not: Döşeme hareketli yük bilgileri kontrol ediniz. (Sanırım birim hatası yapılmış.)
 

Ekli dosyalar

  • örnek_çatı.cde
    439.7 KB · Görüntüleme: 16
Geri