merhabalar radye donatısı yetersiz hatasını çözemedim bi türlü yardımcı olabilecek var mı şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • sss.cde
    sss.cde
    41.5 MB · Görüntüleme: 2
v10.94 elimde yok ancak önerilerim;
- radye betonarme hesap akslarının konumları düzenlenebilir.
- radye sonlu eleman genişliği analiz sonucuna göre uygun değere getirilebilir.
- radye donatı çapları artırılabilir.
- gerçekte yapıda bulunmayacak duvar yükleri kaldırılabilir. (en üst katlardaki duvar yükleri gibi)
- tüm duvar yükleri duvar ikonu ile girilerek kapı pencere boşlukları tanımlanabilir.
 
Asansör çukuru iptal edilip düz modellendi asansör perdeleri eksideki kotları temel seviyesine çekildi.
makine dairesinin kat genel ayarlarında işaretlemesi yapıldı ve yükler vs azaltılmadan 2 alternatifli çözüm oldu.
1. çözüm temel 75 cm, 16 lık demir ve ilavelerle sorun olmadan çözüldü ( 1. ve 2. foto )
2. temel 70 cm, ilave donatı bir yerde 18 lik kullanıldı ( 3. ve 4. foto ) 16 lık 4 cm ara yapılarak da çözülebiliyor ama aralığın 4 cm düşmesi sıkıntı olabilir. bunu büyüklerimize danışmak gerekir diye düşünüyorum.
geriye kolon kiriş kesme sıkıntıları kaldı. 1.png2.png4.png3.png
 