bağlantı bölgesini büyüt kısmında bulunan oranı neye göre belirlememiz gerekiyor?
Radye döşemenin sonlu eleman düzlemi, radye döşeme yüksekliğinin yarısından geçirilir. Bu durumda kolondan radyeye aktarılan yükler radye üst kotundan plak ortasına 45 derecelik bir açıyla yayılır. Büyütme oranı 0.5H alınabilir. Bu değer zımbama çevresi ile de uyumlu bir değerdir.
ayrıca bağlantı bölgesini büyütmek mi yoksa düz bağlamak mı daha doğru sonuç verir?
Bu duruma projeye bağlı olarak sonlu elemanlarda oluşan tasarım momentleri incelenerek karar verilebillir. Kesin bir şey söylemek zor olduğundan bu şekilde bir opsiyon bırakılmıştır.
bunun yanında Resimde işaretlediğiniz
Radye temel - üst yapı bağlantı yöntemi aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır.
Kolon - perde yükünün dağıtılacağı alanı belirler. Düşey eleman radye bağlantısı rijit elemanlarla sağlanır. Bu bölümde belirtilen seçeneğe göre düşey eleman ve temel bağlantı alanı değişir.
Direk bağlantı ile yük kolon perde genişliği kadar bir alana verilir.
Bağlantı bölgesi büyüt ile verilen oran kadar bir alana yük dağılımı yapılır. Alan = oran * h
Kolon ve perdenin altında kalan kabuk elemanlar için kalınlık çarpanı: Kolon ve perdelerin altında yer alan sonlu eleman kalınlıkları kutucuğa girilen değerle çarpılarak hesaplar yapılır.