Radye Temel Asansör Kuyusu Sorunu

B176

Yeni Üye
Asansör kuyusunu -1.4m kotuna indirmek istiyorum. Asansör perdeleri ekleyip -1.4m kotuna radye temel ekliyorum fakat asansör boşluğuna taşan bir kolonumun altına radye temel atılmıyor. 0m kotunda ve -1.4m kotunda 2 tane temelim olmasına rağmen analiz esnasında 3.bir radye temel için zemin ağ oluşturulamıyor hatası veriyor. Öngeoteknik raporda bazı değerler - olarak çıkıyor. Çözümünü bulamadım.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Burada bu hatayı alıyorum.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Burada 3 temel gözüküyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Genel radye analiz ayarlarında 2 temel gözüküyor.
 

Ekli dosyalar

  • yeni.cde
    24.9 MB · Görüntüleme: 5
Son düzenleme:
Asansör kuyusunu -1.4m kotuna indirmek istiyorum. Asansör perdeleri ekleyip -1.4m kotuna radye temel ekliyorum fakat asansör boşluğuna taşan bir kolonumun altına radye temel atılmıyor. 0m kotunda ve -1.4m kotunda 2 tane temelim olmasına rağmen analiz esnasında 3.bir radye temel için zemin ağ oluşturulamıyor hatası veriyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Burada bu hatayı alıyorum.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Burada 3 temel gözüküyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Genel radye analiz ayarlarında 2 temel gözüküyor.
projenizi ekleyin yardımcı olalım.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Asansör kuyusunu -1.4m kotuna indirmek istiyorum. Asansör perdeleri ekleyip -1.4m kotuna radye temel ekliyorum fakat asansör boşluğuna taşan bir kolonumun altına radye temel atılmıyor. 0m kotunda ve -1.4m kotunda 2 tane temelim olmasına rağmen analiz esnasında 3.bir radye temel için zemin ağ oluşturulamıyor hatası veriyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Burada bu hatayı alıyorum.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Burada 3 temel gözüküyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Genel radye analiz ayarlarında 2 temel gözüküyor.
1- temeller silinip tekrardan düzenlendi. (kenarda kalmış bir radye vardı sanırım istenmeden çizildi.)
2- asansörün olduğu yerdeki kolon altında perde vardı bu durum perde yerine kolonun -140cm kotuna kadar uzatılmasıyla düzeltildi.
3- 2.kat tavanı kiriş duvar yükleri kaldırıldı.
lütfen sizde kontrol ediniz.düzenlenmiş.pngdüzenlenmiş halieski hali.png
eski hali
 

Ekli dosyalar

  • RT ÖNERİ 1.cde
    3.2 MB · Görüntüleme: 8
1- temeller silinip tekrardan düzenlendi. (kenarda kalmış bir radye vardı sanırım istenmeden çizildi.)
2- asansörün olduğu yerdeki kolon altında perde vardı bu durum perde yerine kolonun -140cm kotuna kadar uzatılmasıyla düzeltildi.
3- 2.kat tavanı kiriş duvar yükleri kaldırıldı.
lütfen sizde kontrol ediniz.Ekli dosyayı görüntüle 30162düzenlenmiş haliEkli dosyayı görüntüle 30163
eski hali
teşekkür ederim
 