Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar,
projemde radye temelde analiz sonrası donatı yetersiz hatası alıyorum, ancak raporda herhangi bir sorun görünmüyor. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?
Öncelikle modelinizde çok daha önemli ölümcül bir hata var. öncelikli olarak bu ölümcül hatayı gidermelisiniz, sonrasında betonarmede oluşabilecek hatalara bakmalısınız.
İde V10.94 te betonarme döşeme üzerine mesnetlenen Çelik kolonlar analiz modelinde betonarme döşeme ile bağlanmaz. Bu durumda sizin projenizde olduğu gibi ölümcül bir hataya neden olur. Şu haliyle yapınızın son katı betonarme ile bağlanan ve bağlanmayan çelik elemanlar vasıtasıyla tutulu hale gelmiştir. Bu modelleme hatası deplasmanların hatalı hesaplanmasından başlayarak tüm kesit tesirleri ve yapı davranışının ve tabi ki modal analizin hatalı yapılmasına neden olur.
V10.94 kullanacak iseniz çelik çatıyı betonarme yapıdan bağımsız çözmelisiniz yada çelik kolonlar sadece kolon-kiriş ve perdelere oturacak şekilde yeniden modellemelisiniz.
Aşağıdaki görüntüde betonarme döşemelere bağlanmayan çelik kolonların ankastre mesnetlerini görebilirsiniz.
çelik elemanlar modelden çıkarıldığında oluşan betonarme yetersizliklerde aşağıdadır.
Radye temeldeki yetersizliğinizin sebebi ilave donatılarınızdan kaynaklanmaktadır. aşağıdaki gibi düzenlerseniz sorun çözülecektir.
Lütfen yanlış anlamayın ama okul projesi yapıyorsunuz ve programa da hakim değilsiniz gibi, gördüğüm kadarıyla başka modelleme hatalarınızda var, tecrübeli birinden destek almanızı tavsiye ederim.