RADYE TEMEL KALINLIĞIM FAZLA ÇIKIYOR

sefaaliaga

Yeni Üye
Merhaba 3 katlı bir yapı çözmekteyim ancak temelim gereğinden daha kalın çıkıyor yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • sonanaliz2.cde
    13.1 MB · Görüntüleme: 4
Projenizde aşağıdaki hususları dikkate alarak analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmeniz uyugn olur.

Enkesit şekli u-t-l vb. perdelerin perde grubu olarak tanımlanması gerekir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1694671087198.png

1. bodrum katta diyafram döşeme oluşumu yok. Bodrum kat yüksekliğini zemin kat yüksekliğine ilave ederek modellemeniz uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Döşeme kenarlarındaki boşlukları döşeme kenarı komutunu kullanarak tanımlanması uygun olur.

1694672536907.png


D25 döşemesinin sınırları hatalı oluşmuş. Boşlukları döşeme kenarı komutunu kullanarak tanımlayıp döşemeyi tekrar tanımlayınız.

1694672471712.png


-Zemin sınıfı , zemin taşıma gücü ve zemin yatak katsayısı değerleriyle uyumlu görünmüyor. Kontrol edilmesini öneririm.

-Radye kalınlık kontrolü ile ilgili aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 