Radye temel kolon birleşim bölgesine ilave donatı

Çalıştığım projede kolon ile radye temel birleşim bölgelerine ilave donatı atılmamış kendim atmak istedim ama sanırım programda böyle bişey mümkün değil ilave donatı olmaması normal midir?
 
Radye ana donatıları kesitteki tüm momentleri karşılıyorsa ilave donatıya ihtiyaç olmadığı için atılmaz.
Temel aplikasyon planında çizimlere ilave edebilirsiniz.
Proje dosyasını eklerseniz inceleriz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
projemi ekledim. ayrıca negatif taşıma gücü kontrolünü ihmal ettim bunun bi sakıncası var mı?
 

Ekli dosyalar

  • proje.cde
    713.9 KB · Görüntüleme: 2
Projede radye temelde S07 kolonu civarındaki çok küçük bir alan dışında ana donatılar temelde oluşan eğilme momentlerini karşıladığı için sadece bu bölgede ilave donatı hesaplanıyor.

Önemli not: Projede bodrum perdeleri grup perde olarak tanımlanmış. Bodrum perdelerini grup perde olarak tanımlamayınız.
Enkesit şekli U,T,L vb. taşıyıcı sistem perdeleri grup perde olarak tanımlanmalıdır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Negatif gerilme ile ilgili aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
Geri