Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Radye temel negatif taşıma gücü kontrolü

enssaknn

Yeni Üye
Projemde radye temel basıncı yetersizlikleri mevcut, negatif taşıma gücü kontrolünü kaldırdığımda sorun çözüme kavuşuyor ancak forumda yazılanları okuduktan sonra kafam karıştı projemi kontrol edip yardımcı olursanız çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Radye temel taban alanına göre bakılırsa önemli bir oranda negatif gerilme oluşmuyor ihmal edilebilir.
Ayrıca negatif gerilme oluşan yüklemelerde Q yüklemesi yok. yani bina boş durumda deprem olduğu anda oluşan gerilmeler.
Q dahil olan yüklemelerde bina dolu iken negatif gerilme oluşmamaktadır.
Yardım sayfasını inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1709046831409.png


Analiz esnasında D06 döşemesinde mesh hatası var. Planda gözükmeyen bu döşemeyi, tüm döşemeleri seçip, plandaki döşemeleri seçimden çıkararak silebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1709047073926.png
 
Radye temel taban alanına göre bakılırsa önemli bir oranda negatif gerilme oluşmuyor ihmal edilebilir.
Ayrıca negatif gerilme oluşan yüklemelerde Q yüklemesi yok. yani bina boş durumda deprem olduğu anda oluşan gerilmeler.
Q dahil olan yüklemelerde bina dolu iken negatif gerilme oluşmamaktadır.
Yardım sayfasını inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 41359


Analiz esnasında D06 döşemesinde mesh hatası var. Planda gözükmeyen bu döşemeyi, tüm döşemeleri seçip, plandaki döşemeleri seçimden çıkararak silebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 41360
Çok teşekkür ederim yardımız için
 
Geri
Üst