Radye temel ve Donatı metraj sorunu

ferhat35

Yeni Üye
Ekteki proje ile ilgili bir kaç soru sormak istiyorum.
-Radye temelde donatı yetersiz sorunu var. Sanırım zımbalama donatısı çok fazla çıkıyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz?
-Toplam donatı metrajım bi hayli fazla çıkıyor. (m2 de 31kg gibi normalde 27-28 kg olması gerekir die düşünüyorum) Metrajı nasıl azaltabiliriz?
Yardıcı olursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler... Ek:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

-Projede kolon ve döşemeler minimumda çalışıyor.
-Radye döşemede ana donatılar da ekonomik biz dizayn için donatı aksları. örnekteki gibi kolonların üzerine gelmeyecek bir şekilde düzenlenebilir.
-Analiz Ayarları/Temel Zemin sekmesinde Radye temel üst yapı bağlantı yöntemi için "Bağlantı bölgesini büyüt" satırı işaretlenerek analiz yapılması seçeneği değerlendirilebilir.
Not:
Radye temeldeki ilave donatılar zımbalama donatısı değil, eğilme momentleri karşılayan ilave donatılardır.
Kolonlardaki B sorunu için ekteki birleşim.pdf dokümanı incelenebilir.

İyi çalışmalar
 