Merhaba aralarında dilatasyon bulunan 4 katlı iki yapının temel yüksekliğini 150 cm kadar arttırmama rağmen donatı yetersiz hatası alıyorum.
Donatı çap seçimini değiştirdim, temel hesap aksı edit-->kalınlık kontrolü için temiz açıklık değerini değiştirdim.
Fakat problemim devam ediyor.
Yardımlarınızı istirham ediyorum.
 

Ekli dosyalar

  • FG binası.cde
    16.8 MB · Görüntüleme: 13
Merhaba aralarında dilatasyon bulunan 4 katlı iki yapının temel yüksekliğini 150 cm kadar arttırmama rağmen donatı yetersiz hatası alıyorum.
Donatı çap seçimini değiştirdim, temel hesap aksı edit-->kalınlık kontrolü için temiz açıklık değerini değiştirdim.
Fakat problemim devam ediyor.
önerilerim;
--radye temeli beraber çözmeyecekseniz, iki ayrı bina olarak çözüm yapınız,
--perdeleri grup yapınız,
--perde başlarındaki kolonları kısa başlık perdesi olarak modelleyiniz,
--fiber donatı kullanarak hesap yaptırınız,
--3.-4. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--yarı rijit diyafram çözüm yapınız.
--radye ilave demir aralıklarını 5 cm alabilirsiniz.
 
Yapılar bir olduğu için temellerini birlikte çözmeyi düşünüyorum. Denemek için temeli ikiye ayırdım fakat sonuç aynı.

Dediklerinizi yapınca da neticeye ulaşamadım.

Temelde negatif basınç problemi de yok kontrol ettim.

Üst yapı yükleri çok fazla da değil. Tipik bir eğitim binası.

Temel kalınlığı ile ilgili bir hata vermeden sürekli donatı yetersiz hatası veriyor. Temel kalınlığını arttırıp aralık ve çapları değiştirmeme rağmen aynı sorun devam ediyor.

Sorun neden kaynaklanıyor çözemedim.
 
Meslektaşlarımın önerilerine ilaveten:
Paylaşmış olduğunuz projede, 2 ayrı radye temeli birbirine temas etmeyen radye döşeme kenarı ile oluşturursanız (ben 5 cm ara bıraktım) problem ortadan kalkıyor.
Fakat orjinali temaslı temel olan projenizde, ilave donatı aralıklarını kurtaran değerde verseniz nedense proğram iki temelin temas ettiği bazı yerlerde bunu dikkate almıyor.

İyi çalışmalar dilerim.
 
Binaları tamamen iki ayrı proje olarak çözünce problem çözüldü.
Teşekkür ederim yardımlarınız için.
 
benim anlamadğım sol kısımdaki temelin donatılarını 24 lük demir attmı sol daki binanın sorunu giderildi sağdakinede aynısını attım sorun devam ediyor acaba zeminler farklı oldğundan mı
 