RADYE TEMEL ZIMBALAMA GÜVENLİĞİ

Radye temel zımbalama güvenliği sağlanmıyor.Yardımcı olurmusunuz.
- karşılaşılan sorunları ekteki görsellerde paylaştım. bu sorunları düzeltiniz.
- ayrıca radye temel zımbalama sorunu için tavsiyem düşey eleman boyutlarını artırabilir, zımbalama donatısı kullanabilir veyahut statik tasarımı değiştirebilirsiniz.
- geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    832.9 KB · Görüntüleme: 87
  • 2.png
    2.png
    844.5 KB · Görüntüleme: 86
  • 3.png
    3.png
    78.2 KB · Görüntüleme: 87
Merhaba,meslektaşımın dediklerine ilave olarak;

-zemin kat tavanı adlı görseldeki gibi kırmızıyla işaretlediğim yerlerdeki gibi kirişleri perdelere bağlamayıp,kirişleri perde boyunca sürekli hale getirebilirsiniz,grup perde başlıklarından bağlanan kirişleri yeşil doğrultuda modelleyebilirsiniz,siyah olarak işaretlediğim çizgisel bölme duvar yüklerinin hatlarını kontrol edebilirsiniz göründüğü kadarıyla döşeme boşluğundan da geçiyor.
-7.kat tavanı görselinde sol üstteki kiriş açıkta kalıyor,bağlayabilirsiniz ve işaretlediğim diğer 25x30 luk kiriş yaklaşık 7 metrelik bir açıklık için yetersiz enkesite sahip,düzenleyebilirsiniz.
-işaretli olan perdelere radye temel kotu görselindeki gibi düzenleyerek altlarına radye temeli kot değerini tanımlayarak modelleyebilirsiniz.
-zımbalama hatası görselindeki ilgili perdelerin kalınlıklarını ve uzunluklarını arttırabilir,zımbalama donatısı koyabilir ya da ilgili bölgeye ait olarak radye temel kalınlığını zımbalama hatasından kurtaracak şekilde arttırabilirsiniz bununla ilgili forumda örnekler mevcut.

ek olarak önerilerim bu şekildedir.kolay gelsin,iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • ZEMİN KAT TAVANI.PNG
    ZEMİN KAT TAVANI.PNG
    183.5 KB · Görüntüleme: 107
  • RADYE TEMEL KOTU.PNG
    RADYE TEMEL KOTU.PNG
    174 KB · Görüntüleme: 95
  • 7.KAT TAVANI.PNG
    7.KAT TAVANI.PNG
    195.9 KB · Görüntüleme: 86
  • ZIMBALAMA HATASI.PNG
    ZIMBALAMA HATASI.PNG
    45.5 KB · Görüntüleme: 98
Geri