Radye Temelde As(-) hatasını aşamıyorum

Radye temelinde ''yetersiz donatı alanı'' uyarısı aldığım bu projede, hiç kullanma şansım olmasa da ( temeli Q16 ve/veya Q14 ile çözmeliyim) Q18 lik donatı seçimini açık tutsamda, 100 cm temel derinliği ve C30 beton sınıfı ile yine de As(-) hata uyarısını almaktayım. yardımlarınız ve çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Ekli dosyalar​

 

Ekli dosyalar

  • Kurtarmayan Temel Prj..cde
    4.9 MB · Görüntüleme: 6
radye temel de ilave donatı aralıklarını düşürürseniz sorun çözülür/çözülüyor. ancak buna en son bakmanız daha doğrudur. öncelikle projenizdeki hataları gidermeniz gerekir.

fiber model seçeneklerini işaretleyin. - perde grubu pas01 i gözden geçirin. ( grup şartını sağlayan bir durum göremedim )

iyi çalışmalar.
 
İlginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim Olcay Bey. Haklısınız grup perde olayı çok alakasız kalmış ama o daha önceki denemeden kalma bir grup perde tanımlamasıydı asansör çekirdek perdesini daha sonra kirişle bağlamayı denemişim onlar kalmış... Fiber modelleme seçeneğini ise ilk kez sizden duydum ve bu konuyu hemen araştıracağım. Tekrar teşekkürlerimi sunar, kolaylıklar dilerim..
 
İlginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim Olcay Bey. Haklısınız grup perde olayı çok alakasız kalmış ama o daha önceki denemeden kalma bir grup perde tanımlamasıydı asansör çekirdek perdesini daha sonra kirişle bağlamayı denemişim onlar kalmış... Fiber modelleme seçeneğini ise ilk kez sizden duydum ve bu konuyu hemen araştıracağım. Tekrar teşekkürlerimi sunar, kolaylıklar dilerim..