radye temelde donatı hatası alıyorum

keremsenoll

Yeni Üye
Merhabalar radye temelde donatı hatası alıyorum. İncelediğimde hata ilave donatılardan kaynaklı. Fakat ilave donatıları istenen AS değerine uyacak şekilde düzeltsem de tekrar analiz yaptığımda, eski haline dönüyor. Örnekğin fi14-10 ara olan ilave de hata var fi14-8 araya çekiyorum tekrar analiz yaptığımda aynı şekilde eskiye dönüyor. Yardımcı olabilir misiniz
 
Merhabalar radye temelde donatı hatası alıyorum. İncelediğimde hata ilave donatılardan kaynaklı. Fakat ilave donatıları istenen AS değerine uyacak şekilde düzeltsem de tekrar analiz yaptığımda, eski haline dönüyor. Örnekğin fi14-10 ara olan ilave de hata var fi14-8 araya çekiyorum tekrar analiz yaptığımda aynı şekilde eskiye dönüyor. Yardımcı olabilir misiniz
Merhaba. İlave donatılar nedendir bilinmez kitlenmiyor. Yıllardır böyle :) Mecburen her seferinde elle müdahale etmelisiniz. Betonarme analiz ayarlarında radye temel parametreleri içinde "maksimum ilave donatı aralığını" 5 cm yapıp kaydedin ve tekrar analiz yapın. İşinizi çözebilir.
 