Merhabalar değerli meslektaşlarım , projemdeki hataya yol gösterebilirseniz çok sevinirim
Radye temelde çok aşırı donatı çıkıyor ve temel kalınlığını 60 cm yapmama rağmen poligon kolonda zımbalama hatasını gideremiyorum. Genelde bu tarz projelerde 50 cm temel kalınlığı veriyoruz. Mimariden dolayı kolonu çok oynayamıyorum ama zımbalamayı bir şekilde aşsam bile temelde çıkan donatı çok aşırı geliyor bana. Bu konuda yol gösterebilir misiniz ? Şimdiden değerli yorumlarınız için çok teşekkürler.
DİPNOT: Dış kirişlerde duvar yükünün fazla girilmesinin sebebi binanın dıştan taş duvar kaplanacak olmasıdır.
DİPNOT: Zımbalama donatısı işçilik problemi nedeniyle tercih edilememektedir.
Radye temelde çok aşırı donatı çıkıyor ve temel kalınlığını 60 cm yapmama rağmen poligon kolonda zımbalama hatasını gideremiyorum. Genelde bu tarz projelerde 50 cm temel kalınlığı veriyoruz. Mimariden dolayı kolonu çok oynayamıyorum ama zımbalamayı bir şekilde aşsam bile temelde çıkan donatı çok aşırı geliyor bana. Bu konuda yol gösterebilir misiniz ? Şimdiden değerli yorumlarınız için çok teşekkürler.
DİPNOT: Dış kirişlerde duvar yükünün fazla girilmesinin sebebi binanın dıştan taş duvar kaplanacak olmasıdır.
DİPNOT: Zımbalama donatısı işçilik problemi nedeniyle tercih edilememektedir.
Ekli dosyalar
Son düzenleme: