İyigünler temel negetif taşıma gücü hesabını secince temel hesabı kurtarmıyor ve negatif gerilmeler tasıma günücün 3 katına kadar çıkıyor.
idecad sorun gidermede mevcut durum "
Negatif zemin gerilmesinin çıktığı kombinasyonda maksimum pozitif gerilme değeri , zemin taşıma gücünün yarısı veya daha azı ise negatif gerilme ile uğraşmanıza gerek yoktur.Ayrıca (negatif gerilmelerin çıktığı alan/toplam radye alanı) <0.20 gene uğraşmanıza gerek yok." ile açıklanımıstır ekte yer alan modelde bunun kontrolünü nasıl yapabilirim herkesi aydınlatmak amacı ile acıklayabilirmisiniz ? Modelleme ve tasarım girdilerimde hatalı bir durum var ise yardımcı olabilirmisiniz ? Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

İyigünler temel negetif taşıma gücü hesabını secince temel hesabı kurtarmıyor ve negatif gerilmeler tasıma günücün 3 katına kadar çıkıyor.
idecad sorun gidermede mevcut durum "
modelle önerilerim;
--dilatasyon ile ayrılan sağdaki binayı silip ayrı ayrı çözünüz,
--p4 perdesinin kısa başlık perdesi tikini kaldırınız,
--merdivenleri mesnetleyiniz,
--5. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--fiber donatı işaretleyerek hesap yaptırınız.