V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Radyedeki gerilmeler çok düşük

huseyinakkus56

Tanınmış Üye
Merhabalar.. Ekteki proje ile alakalı bir sorunum var bunun dışında da sormak istediğim bir soru var:
1-) Radyedeki gerilmeler çok düşük inceleyebilir misiniz?
2-) X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını X yönünde 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?
Son olarak proje ile alakalı inceleyecek olan arkadaşımızın 2018 Yönetmeliğine göre bir eksiğimin-hatamın olup-olmadığını incelemesini rica ediyorum.
Link:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim:
--Yapınızı yarı rijit diyafram olarak çözün,(İDECAD önerisi Bu durumda çözüm yapınca 2 hata veriyor. Düzeltirsiniz. Devrilmede problem yok.)
--Geometri kontrolündeki hataları giderin,
--Radye temelde yalnız Kirişsiz radyelerin zemin emni... tikini işaretleyin, 20 t/m2 civarında gerilme çıkıyor.
--Kirişlerin üzerinde hareketli yükler çok fazla, duvar yoksa 30/50 kirişte 0.3*.2 h.y.=0.06 t/m alınmalı,
--Asansör makinesi döşemeleri hareketli yükünü artırın,
--6. katta çatı döşeme yüklerini azaltın, asansör tavanında ilave edin,
--Betonu C30 yapabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 
unver":1ou69jeh' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim:
--Yapınızı yarı rijit diyafram olarak çözün,(İDECAD önerisi Bu durumda çözüm yapınca 2 hata veriyor. Düzeltirsiniz. Devrilmede problem yok.)
--Geometri kontrolündeki hataları giderin,
--Radye temelde yalnız Kirişsiz radyelerin zemin emni... tikini işaretleyin, 20 t/m2 civarında gerilme çıkıyor.
--Kirişlerin üzerinde hareketli yükler çok fazla, duvar yoksa 30/50 kirişte 0.3*.2 h.y.=0.06 t/m alınmalı,
--Asansör makinesi döşemeleri hareketli yükünü artırın,
--6. katta çatı döşeme yüklerini azaltın, asansör tavanında ilave edin,
--Betonu C30 yapabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
Ünver bey dediklerinizi yaptım da bu radyedeki gerilmelerde hâla sorun var.
 

Ekli dosyalar

  • 112.png
    112.png
    14.4 KB · Görüntüleme: 4,156
Merhaba,

Projenizde:
1. Zemin kata D12 döşemesi için ağ oluşturamama durumu vardı. Ağ oluşmama hatasına neden olan döşeme parçası yapının dışında, orijin noktası ile yapınız arasında bir yerdeydi. O döşeme silindi.
2. Radye gerilmesinin düşük görmenizin esas nedeni ise P15 ve P16'ya paralel giden radye döşeme kenarının -açısı değişmemesine karşın- parçalı tanımlanmış olmasıydı. Radye kenarı düz tanımlanıp tekrar radye döşeme tanımlanınca sorun ortadan kalkmaktadır.



Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    85 KB · Görüntüleme: 4,071
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    60.8 KB · Görüntüleme: 4,070
İkinize de çok teşekkür ederim Ünver ve Hakan bey.. Ayrıca şu soruya cevap verir misiniz rica etsem?
- X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?
 
huseyinakkus56":19os9b65' Alıntı:
İkinize de çok teşekkür ederim Ünver ve Hakan bey.. Ayrıca şu soruya cevap verir misiniz rica etsem?
- X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?

Yüksek sünek yapılarda deprem enerjisi şekil değiştirme ile karşılanmaya çalışılır. Sisteme perde eklediğinizde, kolon-çerçeve sistemine göre yapıyı daha rijit hale getirmiş oluruz ve öteleme daha fazla engellenir, süneklik azalır. Bu nedenle perde eklendiğinde r katsayısı küçültülerek deprem tesirleri büyütülür.
 
HakanŞahin":3fkeafcu' Alıntı:
huseyinakkus56":3fkeafcu' Alıntı:
İkinize de çok teşekkür ederim Ünver ve Hakan bey.. Ayrıca şu soruya cevap verir misiniz rica etsem?
- X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?

Yüksek sünek yapılarda deprem enerjisi şekil değiştirme ile karşılanmaya çalışılır. Sisteme perde eklediğinizde, kolon-çerçeve sistemine göre yapıyı daha rijit hale getirmiş oluruz ve öteleme daha fazla engellenir, süneklik azalır. Bu nedenle perde eklendiğinde r katsayısı küçültülerek deprem tesirleri büyütülür.
Çook teşekkür ederim Hakan Bey..
 
Geri