V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

RAPORDA ANALİZ HATALARI

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 42yasar
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
EKTEKİ SUNDURMA DOSYAMIZDA

AŞIKLAR VE KAROLAJ BİR TÜRLÜ KURTARMIYOR.

AŞIKLAR 50X100X4 MM

KAROLAJ DA 40X80X4 MM

OLMALI.

ANCAK HER TÜRLÜ KESİTİ DENEDİM KURTULMADI.


BİRDE TEMEL 40 CM OLMALI RADYE,

60 CM YAPMAMA RAGMEN KURTULMADI.

RİCA ETSEM YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ, RAPOR HATALARIMDAN


TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR.
 

Ekli dosyalar

Yapınızda kesit yeterliliğinden önce yapısal stabilite sorunlarını gidermeniz gerekmektedir. Özellikle çelik projelerde belirli modelleme adımlarından sonra modal deformasyonları incelemenizde yarar var, bu deformasyonlar modelinizin doğruluğu hakkında size fikir verir...
iyi çalışmalar
 
1- Oklarla gösterilen yönlerde tüm açıklıklar için çelik kiriş girin ve tek kayma levhalı birleşim ile kolon zayıf eksenlerine bağlayın. Aşağıdaki eğitimleri de tekrar dinleyiniz.
1665497232831.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


2- Aşık ve kuşakların üzerine gergi çubuğu ve kaplama tanımlayın ve kaplama zati yük ve kar yükünü ayarlayın.

3- Göreli öteleme sınır değeri çelik için aşağıdaki görseldeki gibi seçilmelidir.
1665497196137.png
4- İlla subasman perdesi girecekseniz her yöne temelin tamamen üzerine girin, onların üzerine çelik kolon girin ve kolon ayağı birleşimi ile bağlayın. Bu şekilde çelik kolona perde bağlanması analiz modeli için uygun değildir.
 
Geri
Üst