RAPORDA HATA ALIYORUM

MERHABALAR BASİT BETONARME KOLON ÜZERİNE ÇELİK MAKAS ÇATI YAPMAK İSTEDİM. LAKİN BİRAZ EBAT BÜYÜK ÇIKTI. GEOMETRİ KONTROLÜMDE VE TOOLBARIMDA HATA YOK GÖZÜKMEKDE AMA RAPORDA TEK BİR SATIRDA HATA ALMAKTAYIM. ÇELİK EBATINI KÜÇÜLTMEK VE RAPORDAKİ HATAYI KALDIRMAK İÇİN ÖNEREBİLECEĞİNİZ BİRLEŞİM YADA YAPMAM GEREKEN NEDİR. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
 

Ekli dosyalar

  • ÖRNEK.cde
    471.6 KB · Görüntüleme: 6
1- Makaslar birbirine bağlı değil. Tek çapraz komutu ile alt ve üst başlıkların birbirine bağlanması ve çatıda diyafram hareketinin sağlanması gerekir.
projede bu işlem yapıldı, inceleyiniz.

2- Betonarme kirişler ile makaslar tam üst üste ve programda temas ediyor, bu nedenle analiz sonuçları uygun olmayacaktır. Temasın önlenmesi için makaslar birleşim levhası yüksekliği de uygun olacak şekilde yukarı alındı.
3- Sihirbazda yapı betonarme + çelik olarak seçilmiş. Düşey taşıyıcı elemanların tamamı betonarme olduğu için bu işlem sadece betonarme olarak değiştirildi. Düşeyde elemanlarınızın malzeme olarak ne olduğuna göre bu seçimi yapınız.

4- Kesitlerinizde oranları ve göreli ötelemeyi kontrol ederek optimizasyon yapabilirsiniz.

 