Rijit Bodrumlu Yapılarda Kolon Bindirme Bölgesi

kixuke

Üye
Merhaba;
Rijit bodrumlu yapılarda kolon bindirme bölgesi bir diğer programda tabanda yapılmaktadır. İdecad'de ise orta üçte birlik kısımda yapılmaktadır. Öncelikle rijit bodrumlu yapılarda bodrum kat kolonlarının bindirmesi tabanda yapılabilir mi?(TBDY 2018'de bulamadım.) Eğer böyle bir uygulama yapılabiliyorsa İdecad'de bu şekilde çizim alabilmek mümkün müdür?
Perdeyle bir bütün olmayan bodrum kat kolonları orta üçte birlik kısımda bindirme yapılmıştır bu arada diğer programda.(Donatı filizleri de görüldüğü üzere perdeyle bütün çalışan kolon filizlerinden yüksek).
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (42).png
    Ekran Görüntüsü (42).png
    183.9 KB · Görüntüleme: 68
  • Ekran Görüntüsü (43).png
    Ekran Görüntüsü (43).png
    208.8 KB · Görüntüleme: 59
  • Ekran Görüntüsü (44).png
    Ekran Görüntüsü (44).png
    259.6 KB · Görüntüleme: 53
  • WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.30.15.png
    WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.30.15.png
    858.6 KB · Görüntüleme: 57
  • WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.30.15 (1).png
    WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.30.15 (1).png
    529 KB · Görüntüleme: 53
  • WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.30.14.png
    WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.30.14.png
    857.4 KB · Görüntüleme: 74
rijit bodrumlu yapılarda bodrum kat kolonlarının bindirmesi tabanda yapılabilir mi?(tbdy 2018'de bulamadım.)
Merhaba,
Yönetmelikte açıkça belirtilmemiş. Ama gerekli kenetlenme boyu koşulları ve tasarım sonuçlarına ait donatı ihtiyacı karşılanıyorsa yapılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Eğer böyle bir uygulama yapılabiliyorsa İdecad'de bu şekilde çizim alabilmek mümkün müdür?
TBDY 2018 de bu konuyla ilgili özel koşullar belirtilmediği için programda kolon bindirme ekleri madde 7.3.3.1 ve şekil 7.3 e göre orta üçte birlik bölgede yapılmaktadır. Seçenek mevcut değildir.
TBDY 2018 de kolon boyuna donatılarının orta üçte birlik bölgede oluşturulmasıyla , kolon alt ucunda oluşan ve süneklik koşullarını zorlayan donatı yığılması kolon orta bölgesine çekilmiş oldu.
 
2018 yönetmeliği kolon eklerinin kolon ortasına yapılmasını zorunlu hale getirdi.
Getirilme sebebi de kolon alt uçlarında gereksiz donatı artışına engel olmak.
Aynı kural amerikan betonarme yönetmeliği (aci) de de var.


ACI kolon bindirme.png
 
Geri
Üst