3b+Z+9n kat toplamda 13 kattır .bütün bodrum katlar toprak üstünde olup hicbiri rijit değildir..radye temel ve cerceveli+perdeli sistemde çözülmüştür..radye temel yüksekliği 85 cm olup konsollar 1.5 metredir( her yönde)..sorum1: bu yapıya illa bodrum kazmak gerekli midir..? Yani rijit bodrum yapmak gerekli midir..sorum 2: hiç bodrum kazilmadigi takdirde yani Bodrum'un rijit olmadığı durumda deprem anında olumsuzluk yasanirmi..NOT: tbdy 2007 gore çözülmüş olur zemin grubu B olur zemin emniyet gerilmesi 20t/m'2 sır üçüncü derece deprem bölgesidir.
 
3b+Z+9n kat toplamda 13 kattır .bütün bodrum katlar toprak üstünde olup hicbiri rijit değildir..radye temel ve cerceveli+perdeli sistemde çözülmüştür..radye temel yüksekliği 85 cm olup konsollar 1.5 metredir( her yönde)..sorum1: bu yapıya illa bodrum kazmak gerekli midir..? Yani rijit bodrum yapmak gerekli midir..sorum 2: hiç bodrum kazilmadigi takdirde yani Bodrum'un rijit olmadığı durumda deprem anında olumsuzluk yasanirmi..NOT: tbdy 2007 gore çözülmüş olur zemin grubu B olur zemin emniyet gerilmesi 20t/m'2 sır üçüncü derece deprem bölgesidir.
sorunuzu tek bir başlık altında açmanız yeterlidir. lütfen iki başlık altında aynı konuyu açmayınız.
 
1: bu yapıya illa bodrum kazmak gerekli midir..? Yani rijit bodrum yapmak gerekli midir.
illa bodrum yapmak gerekli değildir,
:hiç bodrum kazilmadigi takdirde yani Bodrum'un rijit olmadığı durumda deprem anında olumsuzluk yasanirmi.
doğru modellendiyse yaşanmaz, bodrum katta genelde dış akslarda perdeler bulunur, bunlar temele aktarılan momentleri aldığı için içteki kolon ve perdelere daha az moment gelir. bodrumlu yapılar depreme karşı daha iyi davranış gösterir.
tbdy 2007 gore çözülmüş olur zemin grubu B olur zemin emniyet gerilmesi 20t/m'2 sır üçüncü derece deprem bölgesidir.
yapınız 2007 yönetmeliğine göre çözülmüş ise detaylı bir incelemeden sonra ne olduğu söylenebilir.
 
Son düzenleme:
merhabalar ünver bey incelerseniz sevinirim..3b+z+9n toplam 13 kat..rijit bodrumsuz..herhangi bir olumsuzluk varmı:?
 

Ekli dosyalar

  • proje son.cde
    8.2 MB · Görüntüleme: 16
merhabalar ünver bey incelerseniz sevinirim..3b+z+9n toplam 13 kat..rijit bodrumsuz..herhangi bir olumsuzluk varmı:?
önerilerim;
binanız 7 versiyonu ile açılıyor,
denemek için hiç bir şey değiştirmeden 7 versiyonu ile hesap yaptırdığımda kurtarıyor.
ama
7 versiyonunda merdiven mesnetlemesi (rijit olmayan kenarlar rijit seçilmiş) doğru yapılmamış, merdiven mesnetlerindeki hataları düzeltip hesap yaptırdığımda 300 den fazla kirişte donatı eksikliği oluşuyor.
yapınız 2007 yönetmeliğine göre çözülmüş ise detaylı bir incelemeden sonra ne olduğu söylenebilir.
7 versiyonu hatalar ve yönetmelik değişikliği olduğundan dolayı yukarıda yazdığım gibi detaylı bir inceleme yapılmalı.
1676799615631.png
 
Son düzenleme:
Son sorum: Taşıyıcı sistemdeki kolon kiris ve perde sistemi sizce idealmidir.?yeterince perde duvar kullanılmış midir?birde radye temel dizaynı idealmidir?..bu son zamanlardaki depremlerde dayanimliligi nasıldır? tesekkur ederim iyi çalışmalar..
 
Taşıyıcı sistemdeki kolon kiris ve perde sistemi sizce idealmidir.
şimdilik betonarme yapılarda en ideali,
yeterince perde duvar kullanılmış midir?
yeterince nin bir sınırı yok,
birde radye temel dizaynı idealmidir?..bu son zamanlardaki depremlerde dayanimliligi nasıldır?
bu sorduklarınız projeden projeye, mühendisin bakış açısı, tecrübesine göre değişen şeyler.
bina hesap sonucu depreme dayanıklı ise yeterlidir. faklı sistemler uygulanabilir.
 
Geri