V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Rijitlik Merkezi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Anefera
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhabalar, proje bodrum kat hariç hem mimari plan olarak hem de kolon ve perde yerleşimi olarak simetrik vaziyette buna rağmen Rijitlik merkezi ve kütle merkezi çakışmıyor. Bina 2. modda burulmaya çalışıyor. Acaba benim göremediğim bir durum var mı?
 

Ekli dosyalar

Merhabalar, proje bodrum kat hariç hem mimari plan olarak hem de kolon ve perde yerleşimi olarak simetrik vaziyette buna rağmen Rijitlik merkezi ve kütle merkezi çakışmıyor. Bina 2. modda burulmaya çalışıyor. Acaba benim göremediğim bir durum var mı?

ideCAD Statik içerisinde rijitlik merkezi, mod birleştirme yöntemiyle deprem hesabı sonucunda elemanlarda oluşan kesme kuvvetleri kullanılarak hesaplanır. Bazı yöntemlerde yalnızca düşey elemanların kayma alanları kullanılarak da yapılabiliyor, ancak ideCAD statik elemanlarda oluşan kesme kuvvetlerini kullanarak daha gerçekçi bir hesaplama yapar.

Ex yönü için kesme kuvveti sonuçlarına bakıldığında, 7-8-9 aksındaki kolon-perde elemanlarının ilgili yöndeki kesme kuvvetlerinin simetrisine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle kesme kuvveti daha düşük çıkmaktadır. 7-8-9 akslarındaki kesme kuvvetinin daha yüksek çıkmasının sebebi, bodrum kattaki asimetrik yerleşimdir.

Bodrum kat silindiğinde ve tekrar analiz yapıldığında rijitlik merkezi ortaya konumlanıyor. Ancak bu durumda da ikinci modda burulma modu daha baskın çıkmaktadır. Bu sebeple, yapının ikinci modunun burulma olması üst yapının taşıyıcı sistemine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

1793951081236.png

Saygılarımla...
 
Geri
Üst