Re: Riskli yapı analizinde etki/kapasite diyagramında M22p M
Merhaba;
Projenizi inceledim. Ekran görüntüsünü gönderdiğiniz bölüm "Kolon Betonarme" penceresinin Kolon Kesme Güvenliği kontrolünün yapıldığı bölüm.
Öncelikle analiz ayarları bölümünde "TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı" nı kullanarak yapınıza uygun süneklik düzeyini, diyafram tipini ve R katsayısını seçmeniz gerekiyor. TBDY 7.3.7 Kolonların Kesme Güvenliği maddesi süneklik düzeyi yüksek kolonlar için geçerlidir. Sizin yapınız süneklik düzeyi karma (süneklik düzeyi yüksek perdeler ve süneklik düzeyi sınırlı çerçeveler) olarak tanımlanmıştır. TBDY Madde 7.7.5 'de süneklik düzeyi sınırlı kolonların kesme güvenliği açıklanmıştır. Bu bölüme göre TBDY Şekil 7.5 'teki değerler kullanılmamakta yalnızca düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında oluşan kesme kuvvetinin D ile arttırılmasından elde edilen kesme kuvveti dikkate alınmaktadır.
Ayrıca bir bilgi daha ekleyeyim. "Kolon Betonarme" penceresinde "Moment-eğrilik" sekmesinde kolon kapasitelerini istediğiniz bir eksenel kuvvet etkisi altında her açı için elde edebilirsiniz.
Saygılarımla...