SÜREKLİ TEMEL DETAY-KİRİŞ TABLOSU UYUMSUZLUĞU

Sürekli temel düğüm noktasını P17 düğüm noktasına bağlayın ve tekrar analiz yapın.
Gönderdiğini durumda sürekli temel konsol olarak gözükmekte, bu durum düğüm noktası taşındığında düzeliyor.
1774258464943.png
 
tamamdır hocam teşekkürler. peki perde arkasından bağlanması bir sorun mu? detayda böyle olmasını engellemek için perde önünden mi bağlanması gerekiyor sadece?
 
Sürekli temeli P17 perdesinin düğüm noktasına bağlamanız gerekiyor.
C Aksını Perdenin soluna alarak P17 ve P19 Perdelerinin düğüm noktalarını "c" aksı üzerinde olacak şekilde kaçıklık vererek tanımlayabilirsiniz.

Projenizdeki aksı değiştirmeden mevcut hali ile P17 perdesi düğüm noktasına bağladığınız durumda çizimlerde sorun gözükmemekte.
Bu şekilde de modelleme yapılabilir.