Sizin sorununuz mesnetle yada donatıyla filan değil. Siz yönetmelik maddesine takılıyorsunuz. TK23 temeli kolona basmıyor. Kolonu pas geçip perdeye kadar uzanmış. TK25'in serbest açıklığı zaten 15.00 m'nin üzerinde. Dolayısıyla kiriş yüksekliğiniz yönetmeliğe uymuyor.
13-14-15 te de serbest açıklıklar 8.5-9.5 m civarında. O yüzden 80 cm yönetmelik gereği yeterli değil. Zaten 13 kolonun dışına basıyor. Boydan boya perde yapmışsınız. evet uygulamada dışa yapıyorlar ama bu perdenin modellenmesi de temel ilişkisi de doğru değil.
Bir de sürekli temel mantığında düşünülmüş bağ kirişleri var? Sanki sizden istenenler programa çizim anlamında uydurulmuş gibi duruyor.
nyılmaz