SÜREKLİ TEMEL KİRİŞ GENİŞLİK ŞARTLARI

srgn

Üye
SÜREKLİ TEMELLER İÇİN 50cm, BAĞ KİRİŞLERİ İÇİN 30cm TANIMLI OLARAK KULLANILAN KİRİŞ GENİŞLİĞİ MEVCUT. BAĞ KİRİŞLERDE, ÖZELLİKLE SÜREKLİ TEMELLERDE MİNİMUM GENİŞLİKLER İLE İLGİLİ NET BİR KRİTER MEVCUT MU.
 
TBDY 2018'de bağ kirişi minimum boyutu 30cmx30cm olarak verilmiştir.
1684757951499.png

Ts500'de sürekli temeller ile ilgili sadece yükseklik ile ilgili koşulu verilmiştir. Genişlik ile ilgili bir açıklama yoktur.

1684758033893.png
 
CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM YASİN TEZEL BEY. BAĞ KİRİŞLERİ İÇİN BELİRTMİŞ OLDUĞUNUZ YERDE GENİŞLİK VE DERİNLİK BİLGİSİ VERİLMİŞ BU KISIMLARI İNCELEMİŞTİM. AMA SÜREKLİ TEMELLERDE TEMEL YÜKSEKLİĞİ İÇİN AÇIKLIK&YÜKSEKLİK ORANI HARİCİ BAŞKACA NET ŞEKİLDE GENİŞLİĞİ İÇİN 30cm DEN AŞAĞI OLMAZ GİBİ İBARE MEVCUT MU. ÖRNEK OLARAK YÖNETMELİKTE ETRİYELER İÇİN KİRİŞLERDE ÇİFT ETRİYE KOL GENİŞLİĞİ 40cm ( 35cm MESAFESİ 5cm PASPAYI) OLARAK BELİRTİLMİŞ. GELECEĞİM NOKTA ŞURASI BEN 35cm GENİŞLİĞİNDE SÜREKLİ TEMEL İŞLERSEM ÇİFT ETRİYE YAPMAMA GEREK YOK. AMA BUNUNLA İLGİLİ KISITLAMA GÖREMEDİM.
 
Sürekli temeller için ts500 ve TBDY'de genişlik ile ilgili bir şart bulunmuyor.
TBDY kiriş boyut koşuları, sürekli temeller için referans alınabilir.1684759815888.png
 
Geri
Üst