süneklik düzeyi sınırlı asmolen

mstfa28

Yeni Üye
asmolen sistemli bys=6 olarak yaptığım projede sünekliği sınırlı olarak x yönünde a33 y yönünde a31 seçerek çözmek istiyorum ancak program a34 olarak kabul ediyor ve buna izin vermiyor, çözüm önerir misiniz?
 
Perdeli asmolen yapılar süneklik düzeyi karma sistem olarak çözülebilir.
Projenizde Hn =22.60 bundan dolayı BYS = 6 hesaplanıyor. A31 Taşıyıcı sistemi için BYS >= 7 şartı sağlanmıyor. Ayrıca diğer yön perdeli olduğu için süneklik düzeyi sınırlı sistemleri seçmenizde mümkün değil.
Taşıyıcı sistem tipi olarak A24 seçilebilir fakat iki yönde de perde olması gerekiyor.
A24 olarak analiz yaptımızda her iki yönde ToplamMdev >= 0,75Mo koşulu sağlanmalıdır. Bu yapıda sağlamanız mümkün değil
TBDY 2018 ile birlikte asmolen sistemlere yönelik ciddi yaptırımlar getirildi. Tavsiyem sistemi kaset veya plak döşemeye çevirerek çözmeniz olur.

1646214458141.png1646215059383.png
 
mdev koşulunu sağlamam için perde grubu eklesem ya da bodrum ve zemin katları perde ile çevirip rijit çözsem bu bir seçenek olur mu?
 