Ekte kalıp planı resmi olan 4 katlı binada;
Süneklik düzeyi= yüksek
x yönü= A13
y yönü= A15
seçiminin yönetmelik açısından bir sakıncası varmı?
 

Ekli dosyalar

  • KALIP.jpg
    KALIP.jpg
    617.2 KB · Görüntüleme: 5,655
Öncelikle cevabınıza teşekkür ederim,
X yönü A15
Y yönü A14
girdiğimde program aşağıdaki gibi bir sonuç üretiyor
sizce bunu nasıl yorumlamalıyım?
 

Ekli dosyalar

  • X=A15 Y=A14.jpg
    X=A15 Y=A14.jpg
    82.2 KB · Görüntüleme: 5,611
Sistemde A-A aksı ile 5-5 aksının kesiştiği yerdeki kolon ve simetrisinde çerçeve oluşmamış oluşturulması lazım.
Döşemede oluşturulan 60*60 boyutlarında ve 10 cm lik kirişler yaparak kaset döşeme yapamazsınız bu sadece ideCAD Statik programının kontrol etmediği (aslında İsmail Beyin bu kadarda olmaz diye baktığı) noktadan program açığını kullanmışsınız.
Sistemininiz iki yönlü nervürlü sistemdir kaset döşeme olarak çözemezsiniz.
Tabii kaset döşeme şartlarına uygun projeye dönüştürüseniz bu rijitlik kullanılır.
 
Merhaba,
Projenizde taşıyıcı sistem tipi Y yönünde A14 olarak olarak seçilmiş. Bağ kirişi bağlılık derecesi sağlanamadığı için A15 seçmeniz uygun olur. Bu şartı sağlamak için bağ kirişlrtinin yüksekliğini arttırabilirsiniz. Deprem yönetmeliği genel raporunda Bağ kirişi bağlılık derecesi başlığı altında bunu görebilirsiniz. X yönünde ise R katsayısını analiz ayarları TBDY seçenekleri kısmından R katsayısını manuel olarak 6 girmeniz gerekmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Bağ kirişi.png
    Bağ kirişi.png
    131.7 KB · Görüntüleme: 5,473
saridurmus":2z2vbrok' Alıntı:
Döşemede oluşturulan 60*60 boyutlarında ve 10 cm lik kirişler yaparak kaset döşeme yapamazsınız bu sadece ideCAD Statik programının kontrol etmediği (aslında İsmail Beyin bu kadarda olmaz diye baktığı) noktadan program açığını kullanmışsınız.
Sistemininiz iki yönlü nervürlü sistemdir kaset döşeme olarak çözemezsiniz.
Tabii kaset döşeme şartlarına uygun projeye dönüştürüseniz bu rijitlik kullanılır.
İbrahim Bey merhaba,
Bu projede çift doğrultu dişli döşeme(Kaset) diş aralıkları ve boyutlarının TS500 11.5'e istenilen kriterleri sağladığı görülüyor. "10 cm kaset döşeme yapamazsınız" şartını hangi maddeye istinaden söylediğinizi açıklayabilir misiniz?
İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • Çift doğrultulu dişli döşeme.png
    Çift doğrultulu dişli döşeme.png
    81.3 KB · Görüntüleme: 5,444
Emrah bey,
Döşemeye bakarsanız 60*60 olması döşeme kalınlığı 7 cm olması kat yüksekliğininde 300 cm kolon aralarının mesafesinin ortalama 500 cm olaması sistemin dişli döşeme değil programı kandırmak için yapılan iki yönlü nervürlü (asmolen) döşeme yapılacak dedirtiyor. Paket programı ve kontrol makamını başka yöne yöneltmekten başka değildir, bu yüzden cevabı yazdım.
 
saridurmus:1szeqpba' Alıntı:
Emrah bey,
Döşemeye bakarsanız 60*60 olması döşeme kalınlığı 7 cm olması kat yüksekliğininde 300 cm kolon aralarının mesafesinin ortalama 500 cm olaması sistemin dişli döşeme değil programı kandırmak için yapılan iki yönlü nervürlü (asmolen) döşeme yapılacak dedirtiyor. Paket programı ve kontrol makamını başka yöne yöneltmekten başka değildir, bu yüzden cevabı yazdım.
İbrahim Bey merhaba,
Projede belirttiğiniz durumlara ilişkin TS 500' de sağlanmayan bir koşul göremedik. TBDY 2018' de de tek doğrultulu dişli döşemelere ilişkin özel koşullar var. Aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
İyi çalışmalar