Sürekli temel donatıları çizimlerde görünmüyor,

kaya

Etkin Üye
Merhabalar TK01 TK02 TK03 TK04 SÜREKLİ TEMELLERİMDE ÇİZİMLERDE DONATI GÖRÜNMÜYOR, YANLIŞ YAPTIĞIM BİR YER Mİ VAR ACABA
 

Ekli dosyalar

  • SÜREKLİ TEMEL DONATI.cde
    1.4 MB · Görüntüleme: 5
Sürekli temeller kolonlara bağlanmıyor.
1660568096621.png
Sürekli temel düğüm noktaları kolonların üzerine gelecek şekilde veri girişi yapınız.

1660568925335.png

Ayrıca S04-S01, S05-S02, S06-S03 kolonları arasındaki temellerin de tek parça olarak tanımlayın.

1660568993087.png
 

Ekli dosyalar

  • 1660568365124.png
    1660568365124.png
    13.1 KB · Görüntüleme: 9
AMPATMAN OLARAK ÇIKARMAK İSTEDİĞİM İÇİN ÖYLE YAPMIŞTIM LEVENT BEY, NASIL TANIMLAMALIYIM ORAYI PEKİ ?

SÜREKLİ TEMEL TANIMLAMADA RADYE TEMELDE OLDUĞU GİBİ AÇIKLIĞI MANUEL GİREMİYOR MUYUZ TEK KATLI BİR YAPI İÇİN 70 CM YÜKSEKLİK ÇOK GELDİ 1 /10 ŞARTINDAN ÖTÜRÜ.
 
AMPATMAN OLARAK ÇIKARMAK İSTEDİĞİM İÇİN ÖYLE YAPMIŞTIM LEVENT BEY, NASIL TANIMLAMALIYIM ORAYI PEKİ ?

Yukarıdaki mesajda belirttiğim gibi , Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerine gelecek şekilde tanımlayınız. Kolon düğüm noktalarını tıklarayak veri girişi yapabilirsiniz.(Örnek ektedir.)

SÜREKLİ TEMEL TANIMLAMADA RADYE TEMELDE OLDUĞU GİBİ AÇIKLIĞI MANUEL GİREMİYOR MUYUZ TEK KATLI BİR YAPI İÇİN 70 CM YÜKSEKLİK ÇOK GELDİ 1 /10 ŞARTINDAN ÖTÜRÜ.
TS500 10.4.2 de sürekli temel yüksekliğinin serbest açıklığın 1/10 undan az olamayacağı belirtiliyor. Kat sayısına göre bir muafiyet getirilmemiş.
Radye temeldeki durum farklı orada kalınlık kontrolü için temiz açıklığın doğru tanımlanması gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • _gry.cde
    95.8 KB · Görüntüleme: 14
Geri
Üst