V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Sürekli Temel Hesap Sonucu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yaliniz
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhabalar, projemde görselde göründüğü gibi 3 temel kirişimde donatı yetersiz hatası alıyorum.Fakat hesapların yeterliliğini kontrol ettiğimde herhangi bir hata bulunmamakta.Temel kirişlerini ebatlarını çözümlerini her şekilde denedim raporda bu hatayı aldım.Temellerin hesaplarını kontrol ettiğimde sorunu göremedim . Yardımcı olur musunuz bu konuda?
Ekran görüntüsü 2026-01-15 115609.pngEkran görüntüsü 2026-01-15 115151.png
 
Sürekli temelleri perderlerin düğüm noktasına bağlayın.
1768471272908.png

1768471316176.png

Donatı yetersizlikleri etriyeden dolayı oluyor. Sürekli temellerde etriye için Ø10 çapını aktif yaparak tekrar analiz yapın.
 
Çok teşekkür ederim.Son olarak sürekli temel kesme kuvveti hesaplarında yetersizlik neden çıkmıyor o kısmı anlamadım
 
Bu durum proje hataları ve yapı özet raporunda sürekli temelde donatı yetersizliği hatası olarak verilmektedir.
Asw/s(Gereken) ve Asw/s(Mevcut) donatı alanları incelendiğinde de donatı yetersizliğinin etriyeden kaynaklı olduğu görülebiliyor.
Sürekli temel betonarme diyaloğunda Asw/s "Gereken" donatı alanı sağlanmalıdır.
İsteğiniz notlarımız arasındadır.
1768473592772.png
 
Geri
Üst