Sürekli temel kiriş donatıları

Herkese merhabalar.

Ekteki projemde sürekli temel kiriş açılımlarında 18 metre ve 14 metre uzunluğunda donatı çizimi veriyor. Ayrıca TK106 kirişinde donatılar konsol olarak geçiyor ve çizimde donatı gösterilmiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

Not. Bodrum olarak olarak tanımlanan kısım aslında dolgu katı, perde içleri stablize ile doldurulduktan sonra üzeri donatılı blokaj betonu atılıyor. Döşemeleri silince hata veriyor bu yüzden döşeme tanımlayıp hesap akslarını sildim. Bulunduğum bölgede tarif ettiğim şekilde temel oldukça sık kullanılıyor. Bunun programa doğru tanımlanması konusunda da bilgi verilebilirse memnun olurum .

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Sürekli temel veri girişinde yapılan hatalardan dolayı temel çizimleri hatalı oluşuyor. Projede tek parça olan perdelerin altında birden fazla sürekli temel tanımlaması yapılmış ve bazı temellerin düğüm noktaları kolona bağlanmamış. Kolonlara bağlanan sürekli temellerin düğüm noktaları kolon sınırları içerisinde ya da kolon kenarlarında olacak şekilde tanımlanması, perdelere rijit doğrultuda bağlanan sürekli temelleri perdelerin uç düğüm noktalarına tıklayarak, perde altında sürekli temel kirişi oluşacak şekilde modellemesi uygun olur

Dolgu katında yer alan, yerinde yapılacak döşeme, diyafram oluşturacak rijitliğe sahip değilse döşemelerin modelde de tanımlanmaması ve katın diyafram oluşumu olmayacağı için rijit kabul edilmemesi uygun olur.

Ekli olan dosyada temel tanımlaması ile ilgili düzenleme yapılmıştır inceleyebilirsiniz

İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • Sürekli temel_düzenli.cde
    407.2 KB · Görüntüleme: 21
Teşekkür ederim Emrah bey, TK01 kirşinde sorun devam ediyordu tarif ettiğiniz şekilde düzenleyince o da giderildi. Açıklamanız çok faydalı oldu.

Dolgu üzerine en az 13 cm donatılı beton atılıyor. stabilize dolgunun düzgün olmaması sebebi ile yer yer kalınlıklar artabiliyor. Fakat uygulamada şöyle bir bir problem oluyor. Önce perdeler döküldüğü için döşeme betonu (blokaj beton ) donatıları perdeye ankraj edilmiyor. Yine de rijit diyafram olarak kabul etmek uygun olur mu ?
 
Dolgu üzerine en az 13 cm donatılı beton atılıyor. stabilize dolgunun düzgün olmaması sebebi ile yer yer kalınlıklar artabiliyor. Fakat uygulamada şöyle bir bir problem oluyor. Önce perdeler döküldüğü için döşeme betonu (blokaj beton ) donatıları perdeye ankraj edilmiyor. Yine de rijit diyafram olarak kabul etmek uygun olur mu ?
Stabilize dolgu üzerine atılan döşemeler diyafram oluşturmazlar. Konstrüktif elemanlardır. İlgili katın rijit kabul edilmemesi uygun olur.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst