V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Sürekli temel kiriş yüksekliği hatası alıyorum

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 201968
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

201968

Etkin Üye
Projesi mevcut çelik yapı altı sürekli temel tasarımı yapmak gerekiyor. Aşağıda karşılaştığım sorunları yazdım yardımcı olursanız sevinirim.

1) Sürekli temel tasarımında şu hata ile karşılaşıyorum ''Sürekli temel kiriş yüksekliği serbest açıklığın 1/10'undan az olamaz.
2)Sadece sürekli temel tasarımında analiz ayarlarını nasıl yapmalıyım
 
201968":1t1ej6si' Alıntı:
1) Sürekli temel tasarımında şu hata ile karşılaşıyorum ''Sürekli temel kiriş yüksekliği serbest açıklığın 1/10'undan az olamaz.
Sürkli temel kiriş yüksekliğini arttırın

201968":1t1ej6si' Alıntı:
2)Sadece sürekli temel tasarımında analiz ayarlarını nasıl yapmalıyım

Özel bir ayar yapmanız gerekmez.Ust yapı olmadan sadece sürekli temel yapmak için betonarme koloncuklar oluşturmanız gerekli. ve bu koloncuklara dış yük olarak N Mx My girmelisiniz.
 
Geri
Üst