SİMETRİSİ BOZUK OLDUĞU İÇİN RADYE TEMELDE SORUN YAŞAMAKTAYIM EN AZINDAN 15-17 CM ARA İLE YAPMAYA ÇALIŞSAMDA YAPAMADIM KALINLIK OLARAKDA ARTTIRMAK İSTEMİYORUM . VEYA TEMELİ NASIL TASARLAMALIYIM ?
 

Ekli dosyalar

@Olcay AYDIN merhabalar forumlardaki yorumlarınızı gördüm radye temelde üst ile alt açıklıkların farkını nasıl kapatabilirim
merhabalar.
öncelikle hesap aksının yerini de merdiven veya yoğun perde kullanımlı alanları ayırarak seçmenizde fayda sağlar. sizin projenizde ise temeli tek olacak şekilde modelleyip b.a. hesap aksları ile ayırmak daha uygun olacaktır.
diğer yandan analiz seçeneklerinden donatı aralıklarını 5 ve 5. katları yap seçeneğini kaldırırsanız, genellikle aynın veya birbirine yakın değerler çıkar. aynı olmasını istiyorsanız betonarme hesap aksı edit menüsünden alt ve üst donatılar aynı yap opsiyonunu işaretleyebilirsiniz. bu durumda metraj incelenip ona göre karar vermek daha doğru olur.
diğer yandan dış çerçeve düşey taşıyıcılarının içeride saplama yapılmasından kaçınmak son derece önemli. projenizde kırımızı ile işaretli bölümleri gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.
ilave olarak aşağıdaki linkleri incelemeniz de faydalı olabilir. ( bunu bir eksiklik olarak değil tekrar faydalı olacağı için yazıyorum )


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
( en çok fikir ayrılığı olan hususlardan biri )
 

Ekli dosyalar

  • radye temel (2).cde
    radye temel (2).cde
    940.1 KB · Görüntüleme: 2
  • ÇERÇEVE.png
    ÇERÇEVE.png
    313.1 KB · Görüntüleme: 13
  • DONATI ARALIK.png
    DONATI ARALIK.png
    77.3 KB · Görüntüleme: 13
  • HESAP AKSI.png
    HESAP AKSI.png
    320.3 KB · Görüntüleme: 11
merhabalar.
öncelikle hesap aksının yerini de merdiven veya yoğun perde kullanımlı alanları ayırarak seçmenizde fayda sağlar. sizin projenizde ise temeli tek olacak şekilde modelleyip b.a. hesap aksları ile ayırmak daha uygun olacaktır.
diğer yandan analiz seçeneklerinden donatı aralıklarını 5 ve 5. katları yap seçeneğini kaldırırsanız, genellikle aynın veya birbirine yakın değerler çıkar. aynı olmasını istiyorsanız betonarme hesap aksı edit menüsünden alt ve üst donatılar aynı yap opsiyonunu işaretleyebilirsiniz. bu durumda metraj incelenip ona göre karar vermek daha doğru olur.
diğer yandan dış çerçeve düşey taşıyıcılarının içeride saplama yapılmasından kaçınmak son derece önemli. projenizde kırımızı ile işaretli bölümleri gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.
ilave olarak aşağıdaki linkleri incelemeniz de faydalı olabilir. ( bunu bir eksiklik olarak değil tekrar faydalı olacağı için yazıyorum )


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
( en çok fikir ayrılığı olan hususlardan biri )
BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER LAKİN MİMARİ OLARAK MECBUREN SAPLAMA YAPTIM KOLON KOYMA VE FARKLI BİR TASARIM BULAMDIM VE KÖŞEDEKİ PERDE DE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİNİ ENGELLEDİĞİ İÇİN ÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUM
 
SİMETRİSİ BOZUK OLDUĞU İÇİN RADYE TEMELDE SORUN YAŞAMAKTAYIM EN AZINDAN 15-17 CM ARA İLE YAPMAYA ÇALIŞSAMDA YAPAMADIM KALINLIK OLARAKDA ARTTIRMAK İSTEMİYORUM . VEYA TEMELİ NASIL TASARLAMALIYIM ?

merhaba,
"Çoklu eşlenik Winkler" yöntemini kullanmanıza gerek yok sağ ve sol taraftaki ampartmanları 10-20cm artırmanız taşıma gücü sorununu çözecek ve ayrıca temel ortasındaki deplasman davranışını da olumlu yönde etkileyecektir.
1774344832035.png
Radye temel parametrelerinden alt ve üst donatı pursantajını 0.175 olarak girerseniz hem yönetmeliğe uygun ve min. olur hem de alt ve üst ana donatı alanlarınız birbirine yakın seçilir.
1774344778478.png

Ünver beyin A3 düzensizliğini işaret leyinden kastının yapınızda çok fazla saplama kiriş olmasından kaynaklı döşemelerde gerilme kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. V11 de bu yapı için A3 düzensizliği seçeneğini işaretlemenize gerek yok aşağıdaki gibi Döşeme gerilme kontrollerini yap demeniz yeterli. seçenek işaretlendiğinde yetersizlik çıkan döşeme donatılarını ve/veya kalınlıklarını arttırmanız gerekebilir.

1774344732090.png

düzenlenmiş model dosyası ekte paylaşılmıştır.

Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

merhaba,
"Çoklu eşlenik Winkler" yöntemini kullanmanıza gerek yok sağ ve sol taraftaki ampartmanları 10-20cm artırmanız taşıma gücü sorununu çözecek ve ayrıca temel ortasındaki deplasman davranışını da olumlu yönde etkileyecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 60028
Radye temel parametrelerinden alt ve üst donatı pursantajını 0.175 olarak girerseniz hem yönetmeliğe uygun ve min. olur hem de alt ve üst ana donatı alanlarınız birbirine yakın seçilir.
Ekli dosyayı görüntüle 60026

Ünver beyin A3 düzensizliğini işaret leyinden kastının yapınızda çok fazla saplama kiriş olmasından kaynaklı döşemelerde gerilme kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. V11 de bu yapı için A3 düzensizliği seçeneğini işaretlemenize gerek yok aşağıdaki gibi Döşeme gerilme kontrollerini yap demeniz yeterli. seçenek işaretlendiğinde yetersizlik çıkan döşeme donatılarını ve/veya kalınlıklarını arttırmanız gerekebilir.

Ekli dosyayı görüntüle 60025

düzenlenmiş model dosyası ekte paylaşılmıştır.

Saygılarımla.
TEŞEKKÜRLER AYARLARIMIZ AYNI OLMASINA RAĞMEN KENDİ İDECADİM DE DÜZELTTİĞİM ZAMAN AYNI ARALIKTA TEKRARDAN YAPAMIYORUM
 
Son düzenleme:
merhaba,
"Çoklu eşlenik Winkler" yöntemini kullanmanıza gerek yok sağ ve sol taraftaki ampartmanları 10-20cm artırmanız taşıma gücü sorununu çözecek ve ayrıca temel ortasındaki deplasman davranışını da olumlu yönde etkileyecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 60028
Radye temel parametrelerinden alt ve üst donatı pursantajını 0.175 olarak girerseniz hem yönetmeliğe uygun ve min. olur hem de alt ve üst ana donatı alanlarınız birbirine yakın seçilir.
Ekli dosyayı görüntüle 60026

Ünver beyin A3 düzensizliğini işaret leyinden kastının yapınızda çok fazla saplama kiriş olmasından kaynaklı döşemelerde gerilme kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. V11 de bu yapı için A3 düzensizliği seçeneğini işaretlemenize gerek yok aşağıdaki gibi Döşeme gerilme kontrollerini yap demeniz yeterli. seçenek işaretlendiğinde yetersizlik çıkan döşeme donatılarını ve/veya kalınlıklarını arttırmanız gerekebilir.

Ekli dosyayı görüntüle 60025

düzenlenmiş model dosyası ekte paylaşılmıştır.

Saygılarımla.
 