muhendiss58
Yeni Üye
Hayırlı günler dilerim. Z+4 kattan oluşan bir yapı. Bodrum katı ve zemin katı yapılmış diğer katlar yapılacak. Performans analizini sınırlı bilgi düzeyinde yapacak olduğumuzda kirişleri sadece G ve Q yüküne göre nasıl tasarlamamız gerekir. tek tek elle girmek için ortada proje yok. Mevcut katlar için; ivme değerlerini "0" layıp analiz yaptığım vakit mevcut donatılar değişmemekte. mevcut donatıları "0" layıp analiz yaptığım vakit yine eski donatıları atamakta. Normal analiz yaptığımda hangi donatılar geliyorsa bu iki işlemi yaptığım vakit de aynı donatılar gelmekte. deprem bu binada hiç mi etkili değil (sds: 0.35) yada nerede yanlış yapıyorum. Tüm kirişlere 2 alt 2 üst donatı girmekte endüşük değerleri mantıksız geliyor. Yardımcı olursanız sevinirim.