V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Saçaktaki süs kirişlerini kaldırdığımda zemin katta perdede kesme güvenliği hatası

dengemuh60

Yeni Üye
Saçaktaki süs kirişleri kaldırıyorum ama zemin katta P29 perdesinde kesme güvenliği hatası veriyor nedeni nedir? Binanın yükü azalmasına rağmen neden böyle bir hata verdiğini anlayamadım
 

Ekli dosyalar

sn @dengemuh60
Ve kirişli = 150.243 tf
Ve kirişsiz = 133.748 tf
Vr = 128.312 tf

Kirişleri kaldırdığınızda ilgili perdeye gelen kesme kuvveti azalmaktadır.
Ancak iki tasarımdada kesme kapasitesi yetersizdir.
Etriye çap ve aralığını düzenleyerek perde kesme kapasitesini artırabilirsiniz.

Ekran görüntüsü 2025-11-19 234837.png
Kirişli Hali

Ekran görüntüsü 2025-11-19 234755.png
Kirişsiz Hali​
 
Geri
Üst