Sap2000-İdecad karşılaştırma çalışması

kixuke

Üye
Sap2000 ve idecad ile ilgili çalışma yapmaktayım. Yapı kütlelerinde anlayamadığım bir fark konusu. Yardımcı olursanız mutlu olurum. İdecad deneme sürümü olarak ve Sap2000 dosyaları ekte mevcuttur.
Sap2000 düğüm noktalarına atanmış tekil kütleler şu şekildedir;
1.kat tavan=117.94 ton
zemin kat tavan=124.44 ton
temel=6.5 ton
Sap2000=248.88 ton
İdecad=235.79 ton
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (47).png
    Ekran Görüntüsü (47).png
    283.5 KB · Görüntüleme: 89
  • Ekran Görüntüsü (46).png
    Ekran Görüntüsü (46).png
    216.7 KB · Görüntüleme: 84
  • Ekran Görüntüsü (48).png
    Ekran Görüntüsü (48).png
    201.1 KB · Görüntüleme: 71
  • Ekran Görüntüsü (49).png
    Ekran Görüntüsü (49).png
    191.1 KB · Görüntüleme: 59
  • Ekran Görüntüsü (50).png
    Ekran Görüntüsü (50).png
    146.3 KB · Görüntüleme: 78
Sap2000 ve idecad ile ilgili çalışma yapmaktayım. Yapı kütlelerinde anlayamadığım bir fark konusu. Yardımcı olursanız mutlu olurum. İdecad deneme sürümü olarak ve Sap2000 dosyaları ekte mevcuttur.
Sap2000 düğüm noktalarına atanmış tekil kütleler şu şekildedir;
1.kat tavan=117.94 ton
zemin kat tavan=124.44 ton
temel=6.5 ton
Sap2000=248.88 ton
İdecad=235.79 ton
-- sanırım sap2000 e girdiğiniz değerlerde zemin kat kütlesine temeli de dahil etmişsiniz.
-- yani temel kütlesi 2 kez hesaba katılmış.
-- idecad hesabında ise temeli hesaba hiç dahil etmemişsiniz.
yanılmadıysam bu şekilde bir yanlışlık var.
 
Sap2000=248.88 ton
İdecad=235.79 ton
Bu farktan sözediyorsanız bunlar bayağı yakın zaten. Sap tarafında kiriş boyları ve döşeme alanlarını temiz mi aldınız, akstan aksa mı? idecad temiz boy ve alan olarak (olması gerektiği gibi) alıyor. Sizin sap dosyanızı incelemedim ama sap'a veri girerken genelde insanlar bu detaylarla pek uğraşmıyorlar.
 
Merhaba Rıdvan Bey;
Temel ile ilgili her iki programa da bir veri girmedim.
-- idecad dosyanızı incelediğimde katlar simetrik ve yükseklikleri aynı dolayısıyla kat ağırlıkları aynı olmalı. sap2000 programında zemin farklı ağırlıkta 1.kat farklı ağırlıkta görüyorum.
 
Çubuk elemanlar için end length offset yaptım. Kirişleri rectangular concrete aldığım için döşemelerle birleştiği kısım için kirişlerin mass ve weight değerlerini 0,76 ile çarptım.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Siz kat ağırlığını bu kurallara göre elle de hesaplayın. Sonrasında kat ağırlıklarını;
1) El hesabı
2) idecad hesabı
3) sap 2000 hesabı

Şeklinde karşılaştırın. Eğer idecad sizin el hesabınıza göre farklı bir ağırlık bulursa arkadaşlar inceler.
ideCAD ile ilgili desteği arkadaşlar da verirler fakat Sap2000 e yönelik teknik destek sorularınıza diğer forum üyeleri cevap verebilirler.
 
El ile yaptığım hesap sonucu aradaki farkın sap2000'de duvar yüklerinin fazla alınmasından kaynaklandığının farkına vardım. Muhtemelen sap2000 çubuk eleman uzunluğu boyunca duvar yükü alıyor. Sap 2000 de bu duruma nasıl müdahale edebilirim. Bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim.
 
Merhaba, etabs ve sap2000 de betonarmede x ve y yönlerindeki kiriş yön kabulleri i ve j olarak belirttiğim --etabs görselindeki örnek projedeki-- gibidir. etabs da bunu tüm kirişleri seçip ardından sırasıyla assign-frame-end length offsets seçeneklerinden sonra clear length opsiyonunu işaretleyip apply a tıkladıktan sonra tüm kirişler için mesafeyi programa otomatik olarak hesaplatabiliyoruz.fakat sap2000 de betonarme kirişleri --sap2000-- adlı görseldeki gibi ilgili yönlerdeki kolon boyutlarını ve bahsettiğim yön kabullerini dikkate alarak her bir kattaki her kirişi seçip ayrı ayrı sap2000 görselindeki gibi tanımlamanız gerecektir. i ve j değerleri de ilgili kirişin o yöndeki bağlandığı kolonun boyutunun yarısıdır,kolonları sap2000 ya da etabs da aksların kesişimlerinin orta noktasına modellediğiniz takdirde. kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
KİRİŞ ETABS-SAP2000 YÖN KABULÜ.PNGSAP2000 BETONARME KİRİŞ TEMİZ AÇIKLIK.PNG
 
Merhaba Kubilay Bey;
End Length offset seçeneğinde automatic seçeneğini seçtiğimiz takdirde ne gibi bir sonuç alırız? Ben bu seçeneği kullanıyordum sap2000 için. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim.
 
Merhaba,
bunu sap2000 modelinizdeki automatic seçeneğiyle tanımlama yaptıktan sonra ilgili betonarme kirişi ya da kirişleri seçip sağ tıkladığınızda--end length offset-- değerlerini kontrol ederek de teyit edebilirsiniz eğer bahsettiğim metod yoluyla end length offset değerleri aynı çıkıyorsa problem yok demektir ardından siz emin olmak adına hem automatic seçeneğiyle hem de manuel olarak tanımladığınız iki ayrı modelde analiz yaptıktan sonra çıkan yapı kütleleri aynıysa sorun yok demektir.ben sap2000 de betonarme modellemeyi uzun süre önce öğrenme amaçlı yaptığımda tavsiye üzerine bu şekilde yapmıştım.bu arada rica ederim,sizlere iyi çalışmalar dilerim.
 
Geri
Üst