V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Simetrik Yapıda Perde kesme kuvveti yetersiz

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan anyela61
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

anyela61

Yeni Üye
Merhabalar. Projem simetrik olmasına rağmen bir perdemde kesme kuvveti yetersiz hatası alıyorum. Simetrik perdede bu hata yok. Kontrol ettiğimde Vr>Ve ama bu hata niye var yardım edin ödevim :(((

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
-Eklediğiniz projede;
Asansör kuyusunun perdeler altında tanımlanmaması nedeniyle analiz modeli hatalı oluşuyor. Asansör kuyusu veri girişi ile ilgili :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Merdiven oluşumunda
-Merdiven kolları ara sahanlığa bağlanmıyor. Aşağıda linklerden merdivenlerin oluşturulması ve mesnetlenme koşullarının belirlenmesi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Merdivenin oluşturulması
Merdiven mesnet koşullarının belirlenmesi
-Asansör perdeleri kendi içinde grup perde olarak tanımlanması uygun olur.
 

Ekli dosyalar

Levent bey çok teşekkür ederim. Ancak merak ettiğim şey diğer asansör perdesinde böyle hata vermiyor. Ve tüm özellikleri bir girilmiş.
 
Geri
Üst