Sistem Çözülemiyor

damlaozgur

Etkin Üye
Merhabalar, 2 katlı çelik villa projemde düğüm noktası hatası alıyorum. Silip tekrar yapıyorm ama yine de çözemedim. Yardımcı olabilir misiniz ? Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • merve villa.cde
    992.7 KB · Görüntüleme: 17
Konsol kirişleriniz mafsallı, bu sebeple sistem çözülemiyor. Buralarda moment aktaran birleşimler kullanmanız gerekir ki konsollar sağlıklı bir şekilde taşınsın:

1694169439242.png


Analize bile gerek yok, sadece dışarıdan gözle bakarak bile "bu birleşimler bu kirişleri taşımaz" denebilir aslında :

1694169472722.png


Ayrıca bu kirişleri tali kiriş komutu ile girmişsiniz, normal (asli) kiriş ile girmeniz gerekir. Tali kirişleri program iki ucu mafsallı katıyor analiz sistemine, hesapları tahkikleri vs de bu varsayım altında yapılıyor.

Tali kiriş komutu, sadece şu tip döşeme taşıyan kirişler için doğru, bunların iki ucu mafsallı olduğu için görevleri sadece döşeme yükünü iki taraftaki ana kirişlere dağıtmak.

1694169750087.png
 
Geri
Üst